Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Elsner SUNTRACER KNX sl basic: Programmierung des Windalarms?
Einklappen
X
-
Zitat von Rince Beitrag anzeigenund der Schaltausgang soll bei Änderung senden.
Grund: Dein Jalousieaktor hat eine Überwachung, die nach deiner Parametrierung
Zitat von Rince Beitrag anzeigen- Am Jalousieaktor gibt es die Eingänge A-F zur Sicherheit. Dort steht als Aktion "AUF" und alle 120 Sekunden prüfen (Standard).
-
Die Einstelleung wird man unter Fassade / Fassade *Nr. Sicherheit / finden. Unter Sendeverhalten der Sicherheit und Alarm Statusobjekte kannst du die von Volker beschriebenen Änderungen vornehmen. Ich halte 2min für deutlich zu kurz und habe deshalb die Zeit beim Aktor und bei der Wetterstation deutlich länger eingestellt. Ich würde den Aktor so einstellen, dass er min. zwei Telegramme abwartet bis er auslöst.
Kommentar
-
Hier ein Screenshot. Ich habe nach Gruppenadresse 5/0/1 (Windalarm) gefiltert; 1.1.24 ist meine Wetterstation. Die sendet auf der Gruppenadresse immer $00 Aus.
Das sieht für mich so aus wie ich es erwarte - kein Wind bzw. sehr wenig und daher kein Grund, die Jalousien hoch zu fahren.
ets5.png
Hier dann noch der Screenshot vom Grenzwert 1:
ets5a.png
Kommentar
-
Hi,
hier der Jalousieaktor:
ets5b.png
Und der Sicherheitskanal:
ets5c.png
Einen Linienkoppler habe ich (bisher) nicht, das ist quasi alles eine recht flache Hierarchie.
Die 7.5m/s will ich auch anpassen - aber bei denen gehe ich von aus dass normalerweise die Jalousien nicht sofort blockiert werden.
Kommentar
-
Sorry. Ich hatte nicht gesehen, dass du die Suntracer KNX sl basic hast. Die hat ja keine Fassadensteuerung. Damit ist sollte der Schaltausgang Wind Genzwert 1 richtig sein.
Bist du dir sicher, dass du den Jalousieaktor auch auf die gleiche Gruppenadresse gelegt hast?
Kommentar
-
Hallo RBender, ich bin mir ziemlich sicher (schaue aber gerne zuhause nochmal nach). Ich würde davon ausgehen dass dieselbe Gruppenadresse verwendet wird, weil erst wenn ich die Jalousieaktoren auf die Gruppenadresse lege, ich diese nicht mehr per Wandtaster steuern kann. Das geht erst wieder wenn ich sie wieder rausprogrammiere..
Kommentar
-
Ich habe mir jetzt mal die Applikation installiert, die Bezeichnungen sind bei mir leicht anders, ich habe Version 2.0 für die App.
Poste doch mal bitte die KOs des Aktors - gefühlsmäßig hast du noch irgendwo eine Sperre / Freigabe mit eingebaut - eventuell die selbe GA wie für den Windalarm genommen.
Mach auch mal bitte einen Reset des JAL Moduls (Strg-R) und beobachte genau, was dann auf dem Busmonitor los ist.
Was passiert, wenn du in der ETS direkt einen Befehl auf die KOs Auf/Ab und Position Anfahren schickst?
Gruß
Florian
Kommentar
-
Zitat von Rince Beitrag anzeigenIch würde davon ausgehen dass dieselbe Gruppenadresse verwendet wird, weil erst wenn ich die Jalousieaktoren auf die Gruppenadresse lege, ich diese nicht mehr per Wandtaster steuern kann. Das geht erst wieder wenn ich sie wieder rausprogrammiere..
Kommentar
-
So... das Zurücksetzen hat nix gebracht, aber hier ist der Auszug des Gruppenmonitors,, gestartet kurz vor dem Zurücksetzen:
ets5d.png
Und hier sind die Angaben für den Aktor:
ets5e.png
5/0/1 ist die Gruppenadresse des Windalarms; der ist momentan so beschaltet:
ets5f.png
Von der Applikation habe ich bei Elsner nur die 1.0 gefunden, meine ETS5 kennt daher auch nur die 1.0
Der JAL hat die Programmversion 1.2
Angehängte Dateien
Kommentar
Kommentar