ABB Präsenzm. PM/A 1.1.1 /Busch-Wächter 220 MasterLINE 6179/01 - ETS5 erkennt nichts

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS ABB Präsenzm. PM/A 1.1.1 /Busch-Wächter 220 MasterLINE 6179/01 - ETS5 erkennt nichts

    filedata/fetch?id=1395750&d=1566316465&type=thumb Die og. Geräte werden im ETS5 nicht erkannt.
    Vor dem Geräte ist das beigefügte Symbol dargestellt.

    Alle Kataloge sind installiert-

    Bin absoluter Neuling und bitte um "basisorientierte" Hilfe.

    Bestend Dank
    Joe
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 4 photos.
    Zuletzt geändert von basejumper; 20.08.2019, 17:42.

    #2
    Moin,

    und sind die Geräte auch ins Projekt kopiert worden
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Das Gerät benötigt (wie viele ältere Geräte von BJ und ABB) ein Plugin, das du separat installieren musst. Die Software nennt sich "Powertool", du findest hier einen Link auf der Seite:
      https://www.busch-jaeger.de/de/servi...oads/software/

      Nach Installaltion die ETS neu starten und es sollte funktionieren.

      Kommentar


        #4
        Das wird wohl ein importiertes Projekt sein. In dem Fall ist die Konfiguration des Melders auch weg, selbst wenn er dann richtig dargestellt wird.

        Kommentar


          #5
          Wenn es vor dem Export in Ordnung war (also auf dem vorherigen PC alles sauber installiert war), bedeutet es hier: Projekt löschen, Software wie Volker (6ast) schon geschrieben hat installieren und Projekt neu importieren. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren und du kannst aber neue Geräte einfügen und die Parameter verändern, dann war die Software auf dem vorherigen PC schon nicht installiert. Entweder per Hand Gerät neu einfügen und einstellen oder den vorherigen PC in Ordnung bringen und neu exportieren.
          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.

          Kommentar


            #6
            Hallo zusammen,

            großes DANKE an 6ast und Dirty Harry.
            Hat mit Powertool und neuem Import funktioniert.

            Daumen hoch an euch!!!!!

            Kommentar