    Hallo,

    ich bin mir nicht sicher ob die folgende Funktion "normal" ist oder eben nicht. Bei der Rolladensteuerung mit der Funktion "Rolladen - Tastsensorbetrieb mit Position" funktioniert soweit alles. Bei Klick auf das Positionssymbol (Fenster mit Prozentzahl darunter) kann ich auch die genaue gewünschte Position einstellen und der Rolladen fährt auch dahin. Folgendes Verhalten irritiert mich aber etwas: Wenn ich die Rolladenposition auf andere Weise ändere (Szene oder auch einfach durch "komplett auf" über das kleine Pfeilsymbol) und danach wieder auf das Positionssymbol zur Anwahl einer genauen Position gehe, wird dort als aktueller Wert immer noch der zuletzt in diesem Unterdialog gewählte Wert angezeigt - nicht aber die tatsächliche Position. Die Anzeige in der Funktionszeile (Fenstersymbol mit Prozentzahl darunter) passt aber.

    Ist das normal oder muss ich etwas ändern?

    #2
    Hallo dpb,

    gehe in die Kommunikationsobjekte und lege bei dem Objekt Position anfahren eine Zentraladresse (hörende Adresse) an und hinterlege das Rückmeldeobjekt!

    Gruss
    B. Andres

    Kommentar


      #3
      Funktioniert! Vielen Dank für die Hilfe!