    Hi Leute,
    hab ein Problem mit einem Altodimm Dimmaktor, bekomm keine Statusrückmeldung. In den Parametern hab ich die Schaltzustandsmeldung auf "Statusrückmeldung senden (1x pro Grup) eingestellt (hat ja auch nur die zwei Parameter zu auswahl nicht senden und ...). da der Aktor kein eigenes Kommunikationsobjekt für die Statusrückmeldung hat, hab ich die (wie auch bei älteren Dimmaktoren üblich war) Rückmeldung in EIN/AUS nach der sendenden Adresse gelegt und das Ü Flag gesetzt, jedoch ich bekomme keine Rückmeldung auf den Bus!
    Kennt jemand das Problem??

    #2
    Zitat von KNXHCA Beitrag anzeigen
    ). da der Aktor kein eigenes Kommunikationsobjekt für die Statusrückmeldung hat, hab ich die (wie auch bei älteren Dimmaktoren üblich war) Rückmeldung in EIN/AUS nach der sendenden Adresse gelegt und das Ü Flag gesetzt, jedoch ich bekomme keine Rückmeldung auf den Bus!
    Kennt jemand das Problem??
    Der Status kommt über die gleiche GA wie die, die zum schalten verwendet wird. Es wird immer nur auf der 1.GA gesendet, die eingetragen ist, die 2. ist die hörende GA.