    Hallo,

    akutell versuche ich ein Busch Jäger SBR/U6 als Slave Gerät mit einem MDT Heizungsaktor zu verbinden.

    Problem ist die Betriebsartenumschaltung.

    Im HVAC Status, kann ich die Temperatur am BJ verstellen, das Display zeigt aber im Komfort Betrieb das Schneeflocken Symbol an.
    Der Aktor sendet $21.

    Im HVAC Mode wird das Symbol Komfort Standby etc. Angezeigt. Leider kommt aber auch die bediensperre und ich kann kein Sollwert mehr angezeigt bekommen. Aktor sendet $01.


    Leider steht in der Anleitung von Busch Jäger nicht, welche Werte er für was erwartet. Der Support von BJ sagt nur das wäre nur mit BJ Aktoren kompatibel. Solche de.....

    Der MDT Support gibt sich wie immer größte Mühe mir zu helfen. Aber die haben halt kein BJ Sensor zum Testen.

    weiß hier zufällig jemand die Belegung vom BJ?
    Zuletzt geändert von larsrosen; 24.09.2019, 08:57.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    #2
    Meinst du das hier?

    1 = Komfort
    2 = Standby
    3 = Economy
    4 = Gebäudeschutz

    Angehängte Dateien
    Gruß Ingolf

    Kommentar


      #3
      Du kannst den HVAC Status umschalten zwischen HVAC Status und HVAC Mode. Stell mal auf HVAC Mode (Handbuch S.49).

      Kommentar


        #4
        Hi,

        Ich habe die Liste von BJ bekommen.
        Es ist tatsächlich der Status aber muss mit einem anderen KO verknüpft werden. Diese steht auf Prozent deswegen war ich verwirrt.

        Ich werde es die Tage testen und die Liste hier posten.

        THX
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar


          #5
          Hallo larsrosen, ich stehe vor dem gleichen Problem und wunder mich warum BJ das nicht über die normalen Hvac Status und Mode KOs gelöst hat...

          Kannst du die Liste vielleicht hier posten und erklären wie du es dann letztendlich umgesetzt hast?

          Danke und Gruß

          Kommentar


            #6
            Hallo,

            ich möchte auch ein Busch Jäger SBR/U6 als Slave Gerät mit einem MDT Heizungsaktor zu verbinden. Gibt es deine Lösung noch? Ich scheitere schon daran den BJ SBS überhaupt dazu zubekommen Eingaben anzunehmen... Zeigt immer das "Einfahrt verboten"-Symbol

            Gruß!

            Kommentar


              #7
              Hab gerade ein Projekt in dem ich SBS nutzen muß plus MDT.

              Der möchte gerne ne Prozentzahl für den Betriebsmodus. Mir reicht heizen/nicht heizen als Anzeige.

              64% macht null Anzeige
              23% macht anzeige heizen

              Hab das mit ner SBS On Board Logik gelöst mit Ventilstatus 1 bit
              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX