Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Flankendetector => 1/0 Telegram

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Flankendetector => 1/0 Telegram

    Hi,
    ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
    Ich brauche einen Baustein/eine Funktion die mir beim Eintreten eines ereignisses (KNX-KO springt auf 1) einen Impuls ausgibt - also eine 1 mit einer darauf folgenden 0.

    Das ich den Flankendetektor nehmen kann leuchtet ein - nur wie kriege ich den Wert wieder auf 0.

    Gruß
    Thorsten

    #2
    Wie wärs mit der Treppenhauslicht-Funktion?
    In welchem Zeitabstand muss denn die 0 gesendet werden?

    Gruss
    Marcel
    seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
    HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
    60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2

    Kommentar


      #3
      Ich als Anfänger denke wahrscheinlich wieder zu kompliziert , aber würde das mit ner Ausschaltverzögerung vor dem Flankendetektor lösen ...
      greetz Benni

      Kommentar


        #4
        Hi,
        danke fürs auf die Sprünge helfen. Ich hab jetzt einen Treppenhauslicht-Baustein vorgeschaltet (manchmal ist man halt Blind)

        @MrDuff: wie soll die Ausschaltverzögerung denn greifen?
        Der Flankendetector sendet eine 1 beim eintreffen der definierten Flanke... er sendet nie eine null (soweit ich das verstehe) - also kann eine Ausschaltverzögerung (=würde die 0 verzögern?) nicht funktionieren.
        Und die 1 zu verzögern bringt nichts...

        Was ginge wäre vielleicht die bei der Flanke zwei Pfade zu eröffnen. Der erste Pfad sendet eine 1, der andere wird 1. sekunde verzögert und sendet bei der Flanke eine 0... das wäre aber "unschöne Spagettilogik", oder?

        Gruß
        Thorsten

        Kommentar


          #5
          Oder eine Sequenz.....
          Bei 0: Setze Konstante auf 1
          Bei 1: Setze Konstante auf 0

          Da hast nen Impuls von 1 Sec.

          Ja das mit der Ausschaltverzögerung funktioniert tatsächlich nicht.....

          Kommentar


            #6
            oder den Baustein "Kaskade"...
            der kann 2 Werte verzögert "nachsenden"
            EPIX
            ...und möge der Saft mit euch sein...
            Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

            Kommentar


              #7
              Ähm - wo kieg ich den den Kaskade-Baustein?
              Und btw: auf der Dacom-Seite finde ich gerade nicht mehr den Downloadbereich für Bausteine.
              Bin ich Blind? Oder ist da was im Busch?
              (Gerüchteweiße will Gira ja Bausteine in einem App-Store verkaufen - dazu würde das passen die freien Downloads "abzuschalten")

              Gruß
              Thorsten

              Kommentar


                #8
                des müsste er sein ?!

                https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=369
                greetz Benni

                Kommentar


                  #9
                  korrekt - das ist er!
                  EPIX
                  ...und möge der Saft mit euch sein...
                  Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X