    Hallo,

    ich bräuchte mal einen Gedankenanstoss bitte!
    Möchte eine Beleuchtung ganz einfach über die Zeitschaltuhr 1.0 und einen Dämmerungswert schalten!

    Das ganze funktioniert auch so im großen und ganzen. Nur wenn das Licht einschaltet und ich es manuell ausschalte schaltet es wieder ein.
    Wie kann ich das am besten umgehen?

    Wenn ich es manuel ausschalte am Schalter soll es auch aus bleiben und erst beim nächsten Ein über die Zeitschaltuhr wieder einschalten wenn der Wert erreicht ist!

    LG
    Joe
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    My guess: your Dämmerungswert sends frequently, the comparison module executes a new compare, and sends another 0 or 1. That would switch the light again. If you move the output of the compare module to A3 then it will not send the same value again. I don't use that time clock module, if that also sends repeatedly, then move the output of the UND Module from A1 to A3.

    To be sure what triggers the logic, check the group monitor or EIBMon.

    Bram

    Kommentar


      #3
      Du musst bei der Helligkeit den sendbychange Ausgang nehmen

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        ja habs bemerkt.
        Hab den A3 Ausgang verwendet und seit dem gehts!

        Danke für die Hilfe Ihr seit immer TOP!

        LG
        Joe