    Folgende Situation: Eine KNX-Installation mit drei Linien und ein Weinzierl IP-Interface 730. Über das Interface soll nur programmiert werden.

    Befindet sich das Interface in einer der drei Linien, sind nur KNX-Geräte von der ETS aus zu erreichen, die ebenfalls zu dieser Linie gehören. Aber immerhin, sie sind erreichbar.

    Befindet sich das IP-Interface im Backbone, ist gar kein KNX-Gerät erreichbar.

    Wo Ist der Fehler? Einen IP-Router sollte man dafür doch eigentlich nicht brauchen, oder?

    Ein alternativ verwendetes USB-Interface im Backbone kann dagegen alle KNX-Geräte erreichen.

    physikal. Adresse USB: 1.0.10
    physikal. Adresse IP in Line: 1.1.11
    physikal. Adresse IP in Backbone: 1.0.11

    versuchte Einstellungen in der ETS-Konfigurarion: KNX/Net-IP und KNX/Net-IP-Routing ... erbitte dringen deinen Tip. Danke

    Frank

    #2
    gelöst!

    Ok, das Problem war die zweite physikalische Adressem die das IP-Interface beötigt und die in den Kommunikationseinstellungen der ETS vergeben werden muss. Ich habe genau eine "neben" der ersten phys. Adresse gewählt (1.0.11 und 1.0.12) - und Wupps - geht! :-)