    Hi!

    Bei meinem BJ Triton 6327 würde ich gerne per ETS die Wippe 4 und 5 als Schaltsensor konfigurieren. Leider steht der Standard immer auf "Wippe ist mit zwei Lichtszenen belegt". Kann ich das irgendwie ändern?

    Wäre super wenn mir jemand helfen kann!

    Danke
    Sigi

    #2
    Hallo,

    du musst das Applikationsprogramm auf 1.1 ändern. Du verwendest 1.2. Dort sind die beiden Wippen fest auf LZ eingestellt.

    Gruß Thorsten