    Hallo Zusammen,
    ich glaub ich kann mich zu Recht noch als Anfänger bezeichnen und brauch jetzt einfach mal Eure Hilfe.
    Ich spiele gerade damit die Temperatur auf HS Visu Seite anzeigen zu lassen. 3 unterschiedliche Temperatur Module zeigen im BusMonitor den genauen Wert an z.B 24,6C - erstellt ich nun einen Dyn. Text (Temperatur) im HS dann erhalte ich immer einen Wert um die 3233.00 C angezeigt.

    Ich hab jetzt beim besten Willen keine Idee mehr was ich falsch mache.

    Beste Grüsse

    Franz

    #2
    Falscher EIS (neu: DPT) eingestellt.. Versuche mal im HS EIS5 (was in der ETS=DPT9.xxx)

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Hallo Makki,

      wo finde ich den die Eintrag, unter Stammdaten?

      Gruß / Franz

      Kommentar


        #4
        Kommunikationsobjekte..

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
        -> Bitte KEINE PNs!

        Kommentar


          #5
          Hab's gefunden => Datentyp: 32-Bit (-2147xxxx-214xxxxx/EIS 11)

          Kommentar


            #6
            EIS 5 war die Lösung!!!

            Einen Mega Dank

            Gruß / Franz