Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Phänomen mit einem MDT AKH-0400.02. Applikation 2.4. Ich vermute Revision 3.0
Ich habe "Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartwechsel" aktiviert. Nach Änderung der Solltemperatur, Betriebsartwechsel in den Economy Modus und Wechsel in den Komfortmodus sollte die Temperatur wieder auf die konfigurierten 21 Grad gehen. Sie bleibt jedoch bei dem Wert, den ich vor dem Wechsel der Betriebsart eingestellt habe.
Als Komfort habe ich 20 Grad im Aktor eingestellt. Zum Testen habe ich über den Gruppenmonitor 18 Grad als Sollwert Komfort gesendet und danach die Betriebsart umgeschaltet. Als aktueller Sollwert wird dann korrekt 16 Grad gemeldet. Nach dem schalten in den Komfortmodus meldet der Aktor aber fälschlicherweise die 18 Grad zurück, obwohl es 20 sein müssten.
Kann das jemand nachvollziehen?
Heizaktor.PNG
ich habe ein seltsames Phänomen mit einem MDT AKH-0400.02. Applikation 2.4. Ich vermute Revision 3.0
Ich habe "Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartwechsel" aktiviert. Nach Änderung der Solltemperatur, Betriebsartwechsel in den Economy Modus und Wechsel in den Komfortmodus sollte die Temperatur wieder auf die konfigurierten 21 Grad gehen. Sie bleibt jedoch bei dem Wert, den ich vor dem Wechsel der Betriebsart eingestellt habe.
Als Komfort habe ich 20 Grad im Aktor eingestellt. Zum Testen habe ich über den Gruppenmonitor 18 Grad als Sollwert Komfort gesendet und danach die Betriebsart umgeschaltet. Als aktueller Sollwert wird dann korrekt 16 Grad gemeldet. Nach dem schalten in den Komfortmodus meldet der Aktor aber fälschlicherweise die 18 Grad zurück, obwohl es 20 sein müssten.