Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT JAL-B1UP.02 - Frage zu den Binäreingängen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT JAL-B1UP.02 - Frage zu den Binäreingängen

    Hallo,

    unsere Fenster im Neubau haben jeweils 2 (offen/gekippt) bzw. 3 (Flügel 1 offen/gekippt, Flügel 2 offen) Kontakte. Theoretisch auch noch mehr wie Sabotage und ähnliches. Erst einmal nicht weiter relevant....

    Ich habe mir jetzt den JAL-B1UP.02 angeschaut, und entweder bin ich zu doof oder aber verstehe den Aktor falsch. Ich dachte ich könnte z.B. via KNX Bus den Status der einzelnen Binäreingänge abfragen. Ich finde in den Parametern aber maximal im Parameter-Bereich der "Lüftungsfunktion über Fensterkontakte" Optionen überhaupt etwas mit den Eingängen zu machen. Und auch dort nur mit maximal 2 Kontakten sowohl für "offen" als auch "gekippt". Mache ich hier etwas total falsch oder habe irgendetwas überlesen/nicht verstanden?

    Vielen Dank vorab!

    LG

    #2
    Es ist spät - zu spät. Ich suche hier ewig rum und habe einen JAL-01UP.02 statt JAL-B1UP.02 geladen...

    Kommentar

    Lädt...
    X