Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich weiss nicht was der Hager Heizungsaktor so alles kann?
Einer der Beteiligten muss aus der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Isttemperatur einen Stellwert erzeugen, den der Heizungsaktor umsetzt und Strom auf die Thermoventile gibt.
Die wichtigsten Funktionen der Heizungsanwendung des TL204B und des TL206C sind:
Schaltend PI-Regelung
Die stetige Regelung erlaubt das Ansteuern von:
- Warmwasser Heizung: Ventile, Zirkulationspumpen, Brenner.
- Elektrische Heizung: Boden Heizung, Radiatoren, andere Heizkörper.
Funktion Stellgröße Wert und Zustand
Die Funktion Stellgröße Wert (%) erlaubt es, den Ausgang zyklisch zu schließen und zu öffnen. Der Prozentwert entspricht der
Dauer der Schließung des Kontaktes in Abhängigkeit des Parameters Zeit für einen Stellzyklus (PWM-Periode):
Stellgröße Wert (%) = Dauer der Schließung des Kontaktes (min) / Gesamtzykluszeit (min).
Diese Funktion wird durch das Objekt Stellgröße Wert von einem Regler kommend aktiviert.
Der tatsächliche Ausgangszustand wird über den Bus mit Hilfe des Objektes Zustand gemeldet.
Und die steuert normalerweise die Fernheizungsendstation(?) auch mit an. D.h. typischer Weise musst Du Dir darüber keine Gedanken machen.
Und falls doch, dann hänge einen Temperaturfühler an den Vorlauf, einen an den Rücklauf und schalte die Pumpe mit Hilfe dieser Informationen - einen Logik-Baustein o.ä. wirst Du dafür aber schon brauchen.
Meine Stellantriebe können nur Auf oder Zu fahren (keine KNX Stellantriebe).
Und die hängen doch wohl an einem Heizungsaktor, oder?
Der bekommt einen Stellwert von 0% bis 100% und rechnet das intern in einen PWM-Wert um mit einer einstellbaren Frequenz (typisch z.B. 15 Minuten). Damit hast Du im zeitlichen Mittel einen kontinuierlichen Wert.
Mir ist auch noch nicht klar, wo da die Schwierigkeit ist, das ist alles 08/15 KNX Standard.
- Soll Raumtemp. z.B 20°C eingestellt über RTR
- Ansteuerung Umwälzpumpe Fußbodenheizung
- Stellantrieb fährt auf ( Puls Pause Betrieb ???)
- Stellantrieb fährt zu ( Ist= Soll Wert erreicht ???)
- Ansteuerung Umwälzpumpe aus
- Stellantrieb fährt wieder auf ( Soll Wert unterschritten ??)
sieht mir etwas ungewöhnlich aus!
Was Du willst ist eine Regelung - und damit ein kontinuierlicher Prozess. D.h. das Ding soll immer 20°C haben. Folglich kannst Du das Ventil nicht mal auf und dann wieder zu machen und dann meinen, dass das Ergebnis stimmt.
Also brauchst Du typischer Weise eine GA für die Ist-Temperatur, eine für die Soll-Temperatur und einen für die Stellgröße die der Aktor einstellen soll.
Wenn Du nun noch eine Umwälzpumpe hast, dann steuert die gewöhnlich die Heizung selber an. Vermutlich nach dem Prinzip, dass wenn Rücklauf- in etwa der Vorlauf-Temperatur entspricht (folglich keine Heizleistung abgenommen wird) die Pumpe ausgeschaltet wird um Energie zu sparen.
Profis der Regelungstechnik können natürlich jeden Raum einzeln steuern und die Umwelzpumpe mit in die Gesammtregelung hineinnehmen - aber die würden vermutlich auch nicht diese Frage stellen
ich stehe vor einen Problem mit meiner Heizungssteuerung im Neubau., habe so etwas noch nie gemacht.
Habe mir mein Neubau mit EIB ausgestattet, wie Beleuchtung, Jalousien Fensterabfrage, Visu Panel und Heizung.
Das programmieren der Beleuchtung und der Jalousien klappt eigentlich ganz gut, stehe jetzt aber vor dem Problem wie funktioniert das mit der Einzelraumregelung in Verbindung mit den Stellantrieben.
Ich setze für die Regelung der Räume folgende Komponenen ein:
- Soll Raumtemp. z.B 20°C eingestellt über RTR
- Ansteuerung Umwälzpumpe Fußbodenheizung
- Stellantrieb fährt auf ( Puls Pause Betrieb ???)
- Stellantrieb fährt zu ( Ist= Soll Wert erreicht ???)
- Ansteuerung Umwälzpumpe aus
- Stellantrieb fährt wieder auf ( Soll Wert unterschritten ??)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.