  • Bodo
    antwortet
    Zitat von boninibernd Beitrag anzeigen
    ... wird der Stellwert für den Heizungsaktor nicht vom Raumtemperaturregler erzeugt? ...
    hoi

    Das wird wohl meistens so sein. Aber es gibt wohl auch (bald?) Heizugsaktoren, die direkt Temperaturen auswerten.

    Oder eine Logikmaschine macht das ( EibPC, Wiregate, Homeserver )

    Einen Kommentar schreiben:


  • boninibernd
    antwortet
    Moin,

    @ Bodo
    wird der Stellwert für den Heizungsaktor nicht vom Raumtemperaturregler erzeugt?

    @ Chris M.
    Ja meinen Stellantrieb hängen am Heizungsaktor.



    Wie kann so etwas in der ETS 3 aussehen? Gibt es irgendwo vielleicht Beispielprojekte über Heizungssteuerung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Hoi

    Ich weiss nicht was der Hager Heizungsaktor so alles kann?
    Einer der Beteiligten muss aus der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Isttemperatur einen Stellwert erzeugen, den der Heizungsaktor umsetzt und Strom auf die Thermoventile gibt.

    Die wichtigsten Funktionen der Heizungsanwendung des TL204B und des TL206C sind:
    Schaltend PI-Regelung
    Die stetige Regelung erlaubt das Ansteuern von:
    - Warmwasser Heizung: Ventile, Zirkulationspumpen, Brenner.
    - Elektrische Heizung: Boden Heizung, Radiatoren, andere Heizkörper.
    aus: http://katalog.hagergroup.ch/resourc...6T7806A_DE.PDF

    Funktion Stellgröße Wert und Zustand
    Die Funktion Stellgröße Wert (%) erlaubt es, den Ausgang zyklisch zu schließen und zu öffnen. Der Prozentwert entspricht der
    Dauer der Schließung des Kontaktes in Abhängigkeit des Parameters Zeit für einen Stellzyklus (PWM-Periode):
    Stellgröße Wert (%) = Dauer der Schließung des Kontaktes (min) / Gesamtzykluszeit (min).
    Diese Funktion wird durch das Objekt Stellgröße Wert von einem Regler kommend aktiviert.
    Der tatsächliche Ausgangszustand wird über den Bus mit Hilfe des Objektes Zustand gemeldet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Zitat von boninibernd Beitrag anzeigen
    und eine Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung.
    Und die steuert normalerweise die Fernheizungsendstation(?) auch mit an. D.h. typischer Weise musst Du Dir darüber keine Gedanken machen.

    Und falls doch, dann hänge einen Temperaturfühler an den Vorlauf, einen an den Rücklauf und schalte die Pumpe mit Hilfe dieser Informationen - einen Logik-Baustein o.ä. wirst Du dafür aber schon brauchen.
    Zitat von boninibernd Beitrag anzeigen
    Meine Stellantriebe können nur Auf oder Zu fahren (keine KNX Stellantriebe).
    Und die hängen doch wohl an einem Heizungsaktor, oder?
    Der bekommt einen Stellwert von 0% bis 100% und rechnet das intern in einen PWM-Wert um mit einer einstellbaren Frequenz (typisch z.B. 15 Minuten). Damit hast Du im zeitlichen Mittel einen kontinuierlichen Wert.

    Mir ist auch noch nicht klar, wo da die Schwierigkeit ist, das ist alles 08/15 KNX Standard.

    Einen Kommentar schreiben:


  • boninibernd
    antwortet
    Die Wärme kommt von einem BHKW über eine Fernwärmeleitung und wird über einen Wärmetauscher ausgekoppelt.

    Ich habe eine Umwälzpumpe für die Warmwasseraufbereitung ( gesteuert über Temperaturfühler im Speicher) und eine Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung.

    Jedes Zimmer erhält ein Raumtemperaturregler mit Display zum einstellen der Raumtemperatur.

    Meine Stellantriebe können nur Auf oder Zu fahren (keine KNX Stellantriebe).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Keine Ahnung wie die Heizungsregelung ist, wenn man die Wärmequelle auch noch ansteuern kann, aber
    Zitat von boninibernd Beitrag anzeigen
    - Soll Raumtemp. z.B 20°C eingestellt über RTR
    - Ansteuerung Umwälzpumpe Fußbodenheizung
    - Stellantrieb fährt auf ( Puls Pause Betrieb ???)
    - Stellantrieb fährt zu ( Ist= Soll Wert erreicht ???)
    - Ansteuerung Umwälzpumpe aus
    - Stellantrieb fährt wieder auf ( Soll Wert unterschritten ??)
    sieht mir etwas ungewöhnlich aus!

    Was Du willst ist eine Regelung - und damit ein kontinuierlicher Prozess. D.h. das Ding soll immer 20°C haben. Folglich kannst Du das Ventil nicht mal auf und dann wieder zu machen und dann meinen, dass das Ergebnis stimmt.

    Also brauchst Du typischer Weise eine GA für die Ist-Temperatur, eine für die Soll-Temperatur und einen für die Stellgröße die der Aktor einstellen soll.

    Wenn Du nun noch eine Umwälzpumpe hast, dann steuert die gewöhnlich die Heizung selber an. Vermutlich nach dem Prinzip, dass wenn Rücklauf- in etwa der Vorlauf-Temperatur entspricht (folglich keine Heizleistung abgenommen wird) die Pumpe ausgeschaltet wird um Energie zu sparen.

    Profis der Regelungstechnik können natürlich jeden Raum einzeln steuern und die Umwelzpumpe mit in die Gesammtregelung hineinnehmen - aber die würden vermutlich auch nicht diese Frage stellen

    Einen Kommentar schreiben:


  • boninibernd
    antwortet
    mein Problem, ist ich weiß nicht wie ich das Adressenmäßig programmieren soll?

    Habe noch nie was mit Heizungssteuerung zu tun gehabt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Gut, Hager müsste es wegen mir jetzt nicht unbedingt sein
    Aber ich verstehe die Frage nicht: wo liegt das Problem?

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • boninibernd
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Heizungssteuerung.

    Heizungssteuerung

    Hallo zusammen,

    ich stehe vor einen Problem mit meiner Heizungssteuerung im Neubau., habe so etwas noch nie gemacht.
    Habe mir mein Neubau mit EIB ausgestattet, wie Beleuchtung, Jalousien Fensterabfrage, Visu Panel und Heizung.

    Das programmieren der Beleuchtung und der Jalousien klappt eigentlich ganz gut, stehe jetzt aber vor dem Problem wie funktioniert das mit der Einzelraumregelung in Verbindung mit den Stellantrieben.

    Ich setze für die Regelung der Räume folgende Komponenen ein:

    Raumtemperaturregler Hager Raumtemperaturregler 3-fach WDL610A
    Schaltaktor Beleuchtung/Heizung Hager TL206C V2.1
    Stellantrieb 230V Rehau

    Wäre echt nett, wenn mir jemand Helfen könnte.

    Funktionsbeschreibung für ein Raum:

    - Soll Raumtemp. z.B 20°C eingestellt über RTR
    - Ansteuerung Umwälzpumpe Fußbodenheizung
    - Stellantrieb fährt auf ( Puls Pause Betrieb ???)
    - Stellantrieb fährt zu ( Ist= Soll Wert erreicht ???)
    - Ansteuerung Umwälzpumpe aus
    - Stellantrieb fährt wieder auf ( Soll Wert unterschritten ??)


    Sag jetzt schon mal Danke