    Hallo,

    laut diesem älteren Thread sollten die MDT Jalousieaktoren Fahrbefehle bei aktiver Sperre nach Aufheben der Sperre nachholen.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/827631-mdt-jalousien-automatisch-fahren-sperren-letzte-position
    In dem alten Thread gehts jedoch um den JAL-0810.01.

    Jetzt habe ich aufgrund der Temperaturen ein bisschen mit dem Frostalarm herumgespielt und habe bemerkt, dass die Befehle nicht nachgeholt werden.
    Zum weiteren Test habe ich für einen Kanal die "Normale Sperrfunktion" aktiviert - auch hier werden die Befehle nicht nachgeholt.
    Muss das extra aktiviert werden oder kann der JAL-0810.02 das nicht mehr?

    Meine Konfiguration
    JAL-0810.02
    R5.6
    DB 3.5
    Normale Sperrfunktion aktiv ohne zusätzlichen Aktionen
    knx1.PNG

    Ich setze die normale Sperre über den Gruppenmonitor.
    Dann sende ich Fahrbefehle an den Kanal und nehme die Sperre wieder weg
    -> Der Aktor holt weder Auf/Ab noch absolute Positionen nach.

    #2
    Ich habe die Lösung in einem anderen Thread gefunden:
    Befehle werden bei der "Aktion bei Rücknahme der Sperre": "vorherige Position" nachgeholt.