    Hallo,

    Ich möchte Werte (16Bit) von einer Ausgabe, selbst bei Wertänderung, nur alle 60 Minuten auf ein weiteres KO schreiben lassen.
    Wie mache ich das?
    Den LBS von der Wertausgabe selbst kann ich nicht auf 60 Minuten stellen, da er auch viele andere Werte überträgt, die ich just in time brauche.

    Danke,
    Martin

    #2
    Kurzversion: Ausgabebox: Befehl: Wert eines KOs in ein anderes schreiben, getriggert zB vom SystemKO 21(stündlich).

    Kommentar


      #3
      Alternativ den Telegrammgenerator benutzen. Zyklus 3600 eintragen. Dann wird auch jede Stunde der Ausgangsbefehl ausgeführt.

      Kommentar


        #4
        Gute Idee. Danke

        Kommentar