Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ermitteln des selben Wertes

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Ermitteln des selben Wertes

    Hallo,

    ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.

    Ich möchte eine Logik erstellen, welche ermittelt, ob ein bestimmter Wert für x-Minuten immer den selben Wert besitzt.
    Bringe es einfach nicht hin.

    Grund: Da die Wetterstation plötzlich immer den selben Luxwert sendet möchte ich hier eine Warnung erhalten.

    Danke

    #2
    Ohne den HomeServer zu kennen, wie wäre es mit einem Zähler, der jede Messung zählt und wenn die letzte Messung unterschiedlich war, den Zähler wieder zurücksetzt. Wenn der Zähler den Stand X erreicht, wir eine Warnung gesendet.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Baustein 9019 (Gleich). Luxwert auf E1, mit kleine verzögerung auf E2. A3 auf eine Watchdog. Wenn die Werte immer gleich sind, wird A3 nichts senden --> Watchdog times out, und wird Alarm ausgeben.

      Kommentar


        #4
        Eigentlich reicht es doch den Helligkeitswert über einen sbc zu schicken, und dahinter einen Watchdog zu hängen. Eventuell die Wetterstation zyklisch senden lassen, sonst triggert die Logik in der Nacht immer.

        Kommentar

        Lädt...