    Since 2 years, I have used the Siemens IP interface "5WG1 148-1AB22". So far, I have connected the interface to the KNX bus and it automatically got address 1.1.8 as local interface. The IP address was assigned through DHCP.

    Because I moved to a new router on my network, the IP address changes more often than before. Because this is not that easy (each time I have to manually change the IP address in the eibpc connector), I want to assign a fixed IP address to the Siemens interface.

    I've imported the Siemens ETS drivers and created a new bus member. ETS assigns automatically address 1.1.8 to this new bus member.

    Next, I change the parameters of the Siemens interface to a fixed IP address.

    Finally, I want to program the application. I connect to the bus (through the 1.1.8 local interface), but when I click on "program application", ETS gives the error "Het individueel adres is reeds aan de lokale interface toegekend".

    Translated ETS error message (through google translate, so I'm not sure if this is 100% correct translation):
    - Die einzelnen Adresse wurde bereits an lokale Schnittstelle ausgezeichnet
    - The individual address has already been awarded to local interface

    I've tried to assign another address to the Siemens bus member (eg 1.1.255 instead of 1.1.8), but then ETS produced a different error.

    What am I doing wrong?

    BTW: you may respond in German or English. I can understand and read most of the German sentences and words.

    Thanks for your help.

    Ivan

    #2
    Hi,

    perhalps this: The Inferface must be programmed only ones via access "local". If this is setup correct, you programm only via "via bus" .

    BR

    Tbi

    Kommentar


      #3
      Tx for your quick response.

      I tried two options by connecting the Siemens IP interface to my computer directly (so without a router):
      - with a cross-over UTP cable
      - with a normal UTP cable

      Each time when I click on "program the application" and select the option button "local" (instead of "via bus"), I get the error "".

      Translated in google:
      - Not compatible BCU version $091A (required: $0012)
      - Nicht kompatible BCU Version $091A (benötigt: $0012)

      Ivan

      Kommentar


        #4
        hi,

        for your "IP-problem" first of all please let your router allocate the IP-adress of the N148 through the MAC-adress of the device (DHCP bind IP to MAC: look for something like this in your router). Thus you allways have the same IP for the N148.

        For the problem with the physical adress i have no solution for you. I use the N146 (IP-Router), but i also have a serialinterface from ABB. The first time i programmed the physical adress for the N146 through the serialinterface. Now it is a backup only.

        Greetings

        Michael

        Kommentar


          #5
          Zitat aus der TPI (Technische Produktinformation) von Siemens (english version below):

          Die IP Schnittstelle N148/22 bietet bis zu fünf KNXnet/IP
          Tunneling Verbindungen, so daß z.B. gleichzeitig visualisiert

          und mit der ETS3 konfiguriert werden kann.

          Für eine stabile Kommunikation über KNXnet/IP Tunneling
          muss die IP Schnittstelle für jede KNXnet/IP Tunneling
          Verbindung eine eigene physikalische Adresse
          verwenden. Diese zusätzlichen physikalischen Adressen
          dürfen nicht mit der physikalischen Adresse des Gerätes
          identisch sein und dürfen auch von keinem anderen
          Busgerät verwendet werden. In der ETS sollten diese
          physikalischen Adressen durch Dummy-Geräte belegt

          werden.

          Zuweisung zusätzlicher physikalischer Adressen
          Die Zuweisung zusätzlicher physikalischer Adressen
          erfolgt entweder mit der ETS oder alternativ ohne Werkzeug
          automatisch durch das Gerät selbst.
          Die automatische Adressvergabe für KNXnet/IP Tunneling
          und ObjectServer wird gestartet, wenn die Programmiertaste

          im Betrieb länger als 5 Sekunden, aber
          weniger als 10 Sekunden gedrückt wird. Während der
          Adressvergabe blinkt die Programmier-LED. Das Gerät
          prüft, welche physikalischen Adressen durch andere an
          der Buslinie angeschlossene Busgeräte bereits genutzt
          werden. Diese Adressen werden bei der Adressvergabe
          nicht verwendet.
          Durch Hinzufügen weiterer Busgeräte zu einem späteren
          Zeitpunkt könnten eine oder mehrere der zusätzlichen
          physikalischen Adressen doppelt vergeben sein. Wird
          die Programmiertaste im Betrieb länger als 10 Sekunden
          gedrückt, werden alle zusätzlichen physikalischen Adressen
          in der IP Schnittstelle N148/22 auf den Ausgangswert
          (15.15.255) gesetzt und die Programmier-

          LED erlischt.

          Zuweisung der IP Adresse
          Bei Fragen zur Einstellung der Parameter IP Adresse
          des Gerätes und Subnetzmaske, sowie zu DHCP sollte
          der lokale Netzwerkadministrator hinzugezogen werden.
          Die IP Adresse der IP Schnittstelle N148/22 wird per
          ETS Konfiguration, automatisch von einem DHCP Dienst
          im IP Netzwerk oder durch das Gerät selbst (AutoIP)
          zugewiesen. Die Zuweisung der IP Adresse durch einen
          DHCP Dienst erlaubt Änderungen der IP Adresse ohne
          Konfiguration des Gerätes mit der ETS. Zur Konfiguration
          des DHCP Dienstes wird die MAC Adresse des Gerätes
          benötigt, die auf dem Gerät aufgebracht ist. Ist ein
          DHCP Dienst nicht verfügbar, sucht das Gerät sich eine

          eigene IP Adresse (AutoIP).


          The IP Interface N148/22 provides up to five KNXnet/IP
          Tunneling connections, allowing for e.g. simultaneous
          configuration with ETS3 and operation of a

          visualization.

          For stable communication via KNXnet/IP Tunneling the
          IP Interface must use a separate individual address for
          each KNXnet/IP Tunneling connection. These
          additional individual addresses must be different from
          the individual address of the device and must not be
          used by any other bus device. In ETS these individual

          addresses should be reserved by proxy devices.

          Assignment of additional individual addresses
          Additional individual addresses are either assigned with
          ETS or alternatively without a tool automatically by the
          device itself.
          The automatic address assignment for KNXnet/IP
          Tunneling and ObjectServer is started when the
          learning button is pressed during normal operation for
          more than 5 seconds but less than 10 seconds. The
          programming LED flashes during the address
          assignment process. The device checks which
          individual addresses are already used by other bus
          devices connected to the bus line. These addresses are

          not used for the address assignment.

          By adding additional bus devices at a later time one or
          more of the additional individual addresses could be
          assigned twice. When during normal operation the
          learning button is pressed for more than 10 seconds all
          additional individual addresses in the IP Interface
          N148/22 are reset to the default value (15.15.255) and

          the programming LED is turned off.

          Be sure to use the actual application software!
          Viele Grüße Hartmut