Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Heizungsaktor AKH schliesst nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DerStandart
    antwortet
    Dann sollte der Heizaktor nicht auf "Heizen und Kühlen" eingestellt sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Im Screenshot hast du den Aktor eingestellt für Heizung und Kühlung, mit automatischer Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung.

    Ich habe nur Heizung und kenne diese Automatik nicht ... würde aber erwarten, daß die Ventile hier (Ist 24°, Soll 17°) zum Kühlen geöffnet werden.
    Hab es an unsere KNX Mann weitergemeldet, wobei ich mich erinnern kann, dass es so eingestellt wurde da wir in den Zimmern Klimaanlagen haben. Die Klimaanlagen werden durch zusätzliche Aktoren geregelt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Hab ich von meinem KNX Mann angefortdert. Ich glaube der lernt an unsere Installation ;-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Diagnosetextkommunikationsobjekt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Ich gehe davon aus, dass das Handbuch vorliegt und man dort auch mal einen Blick hineinwirft. Wir sind hier ja nicht im Einsteigerbereich.
    Ja, aber mit dem Stichwort "Diagnoseobjekt" wird man im Handbuch nichts finden. Wenn, dann "Diagnosetext"

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Ich gehe davon aus, dass das Handbuch vorliegt und man dort auch mal einen Blick hineinwirft. Wir sind hier ja nicht im Einsteigerbereich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Auch das würden wir hier relativ schnell herausfinden, wenn einfach mal das Diagnoseobjekt ausgelesen werden würde.
    Ja, aber dann hilf ihm auch zu verstehen, wovon du sprichst.

    Handbuch Seite 23
    https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...gsaktor_02.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Auch das würden wir hier relativ schnell herausfinden, wenn einfach mal das Diagnoseobjekt ausgelesen werden würde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
    aktuelle IST Temp 24 grad. Soll temp war auf 17 grad , Ventile trotzdem offen.
    Im Screenshot hast du den Aktor eingestellt für Heizung und Kühlung, mit automatischer Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung.

    Ich habe nur Heizung und kenne diese Automatik nicht ... würde aber erwarten, daß die Ventile hier (Ist 24°, Soll 17°) zum Kühlen geöffnet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Ich meine das KO. Jeder Kanal hat ein entsprechendes KO.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Anbei Diagnoseobjekt
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Man könnte Dir ein bißchen besser helfen, wenn Du - wie bereits in #5 erwähnt - mal das Diagnoseobjekt auslesen würdest.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Hallo, anbei Screen´s
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 5 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Mein Polnisch ist zwar schlecht aber bedeutet deine GA 4/3/1 temperatura zadana komfortu nicht "voreingestellte Komforttemperatur"
    Die 4/3/1 ist bei dir bestimmt nicht mit der Solltemperatur verknüpft. Mach mal ein paar Screenshots

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
    Denke aber, dass diese wieder nach einer Zeit aufgehen werden
    Wie die Ansteuerung per PWM funktioniert ist dir klar? Die Ventile öffnen zeitanteilig, es ist also ganz normal daß die zeitweise komplett offen sind.


    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X