Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Heizungsaktor AKH schliesst nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast1961
    antwortet
    Zum Notbetrieb: Kanal C ist als 1-bit konfiguiert, also externer Regler, und braucht dann natürlich zyklisch das EIN/AUS vom externen Regler.

    Ich finde die Parametrierung weiterhin sehr merkwürdig.

    Was ist die Funktion von Channel A und C?
    Soll eines der Heizungsteils sein und das andere der Kühlteil?
    Ist der Regler für Kühlen auf Kühlbetrieb gestellt?
    Und warum einmal interner Regler und einmal externer Regler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Taster sendet die Temperatur auch immer unter 30 Minuten zyklisch?

    Z.B. alle 15 Minuten?

    Dann sollte jetzt so weit alles passen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Hallo, hab ich gemacht und folgende info erhalten. Tastes sendet zyklisch temp. Rest hab ich fotos bekommen. Foto von unserem Schema auch im Anhang,
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Sorry Olipop1979, ich dachte du machst die Parametrierung selbst, dann übersetze den Jungs mal die beiden Punkte oben und das sollen sie mal so einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Hi Jungs, ich bin nur der Inhaber der Installation und die hier in Polen lernen wahrscheinlich noch. Sorry bin an die Infos der Firma angewiesen. Werde jetzt eure letzten Nachrichten übersetzen und weiterleiten. Danke aber für euren Einsatz

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Sorry aber wir geben dir hier Tipps und sagen was falsch eingestellt ist, Volker hat den Fehler sogar schon in Beitrag #6 angesprochen, du gehst nicht drauf ein und wurschtelst selbst was zusammen, das nur die Symptome behebt, aber nicht die Ursache.....


    Also nochmal...

    1. Wenn du nicht über die "Heizung" kühlst, Aktoren bitte auf "Heizen" anstatt auf "Heizen und Kühlen" stellen.

    2. Geht der Aktor nur in den Notbetrieb wenn er nicht in regelmäßigen Abständen die Temperatur von deinem Glastaster bekommt, also im Glastaster "Temperatur zyklisch senden" so einstellen, dass er unter der Zeit liegt in der der Aktor in den Notbetrieb schalten würde.
    Den Notbetrieb aktiviert lassen, falls der Glastaster mal ausfallen sollte.
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 16.12.2019, 20:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Ja mega, erinnert mich so an die „Pfennig Sicherung“.
    Was fällt eigentlich den Herstellern ein so Fehler auch in die Geräte einzubauen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
    Hallo, wir haben den Fehler gefunden...ob es ein Fehler ist weiss ich nicht genau aber der aktor hat ab Werkseinstellungen den Notbertieb an. Diesen haben wir jetzt deaktiviert und es funktioniert einwandfrei. Aber warum?
    Gut geschlafen? Das hatte ich in Beitrag #6 geschrieben

    Aber ihr habt viele komische Einstellungen, werden die gewürfelt oder wie kommt es dazu?
    Zuletzt geändert von Gast1961; 16.12.2019, 20:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Hast du denn die Aktoren mal nur auf Heizen umgestellt?

    Mit dem Abschalten des Notbetriebs habt ihr den Fehler nicht behoben sondern nur umgangen!

    Der Notbetrieb sollte Aktiv bleiben!

    Sicher, dass euer Temperaturgeber am Bus auf "zyklisch senden" eingestellt ist?

    Sieht mir nämlich so aus, als ob der Temperaturgeber die Temperatur nicht zyklisch an den Aktor sendet und er deswegen in den Notbetrieb geht.
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 16.12.2019, 20:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Hallo,

    wir haben den Fehler gefunden...ob es ein Fehler ist weiss ich nicht genau aber der aktor hat ab Werkseinstellungen den Notbertieb an. Diesen haben wir jetzt deaktiviert und es funktioniert einwandfrei. Aber warum?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Hallo Olipop1979 wie oben schon geschrieben, Heizungsaktoren für die Heizung erstmal auf "Heizen" stellen, das läuft unabhängig von den Klimaanlagen., wenn im Sommer gekühlt wird, sind die Heizungsaktoren ja sowieso zu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Guten Morgen zusammen,

    wie sollte das am besten gelöst werden wenn die Klimakonwektoren im Sommer starten sollen wenn ich das Haus kühlen möchte .

    Wir steuern alles über RTi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
    Ich glaube der lernt an unsere Installation ;-(
    Grundsätzlich lerne ich bei jeder Anlage etwas.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Hallo Olipop1979 natürlich nur auf Heizen.

    Heizen und Kühlen macht nur Sinn, wenn du auch über die FBH kühlst!

    Da das bei dir externe Geräte machen, sollte auf den Heizungsaktoren auch nur Heizen aktiviert werden.

    Ansonsten möchte deine Fußbodenheizung jetzt Kühlen in dem es die Ventile öffnet, da aber warmes (statt wie bei einer Kühlung üblich kaltes) Wasser kommt driftet das ganze auseinander und der Raum wird immer wärmer und je wärmer der Raum wird desto mehr will dein Heizungsaktor im Kühlbetrieb kühlen und reagiert damit noch länger die Ventile zu öffnen! Ein Teufelskreis

    Also stell den Heizungsaktor mal nur auf "Heizen".
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 15.12.2019, 21:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    wie sollte den dieser gestellt werden ?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...