Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Utopische Lux-Werte bei 2x Präsenzmelder MDT P360D1.01

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Utopische Lux-Werte bei 2x Präsenzmelder MDT P360D1.01

    Hallo!

    Ich habe ein Problem mit 2 MDT P360D1.01 Präsenzmeldern:

    Wenn ich sie programmiere kommen total absurde Lux-Werte raus >80000Lux.
    Ich habe schon versucht über "KO18 = TeachIn Kalibrierung Helligkeit" aber es ändert leider nix.
    Nachdem das Problem bei einem auftrat, hab ich ihn durch den 2. ersetzt, der meldete dann aber extrem niedrige Werte (tagüber 2-30 Lux). Nachdem ich auch diesen versuchte zu kalibrieren, meldet der jetzt auch >80000Lux.

    Hat jemand eine Idee?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Zitat von foxknx Beitrag anzeigen
    der meldete dann aber extrem niedrige Werte (tagüber 2-30 Lux).
    Die Werte sind durchaus realistisch, wenn der Melder auf eine nur schwach beleuchtete Wand (oder Wand in dunklen Farben) schaut.

    Wenn du die Kalibrierung versucht hast, dann hat du offenbar auch ein Luxmeter. Was misst das denn in der Richtung, wo der PM-Helligkeitssensor hinschaut?
    Zuletzt geändert von Gast1961; 27.11.2019, 09:30.

    Kommentar


      #3
      Lux-Meter hab ich nicht. Ist dementsprechend keine echte Kalibrierung auf exakte Werte, dass ist mir soweit auch klar.

      Bezüglich der niedrigen Werte:
      Einbau des Melders waagerecht in der Wand, mit Blick auf weiße Fliesen und Fenster.
      Hat die letzten 3 Jahre gut funktioniert. Jetzt nach einer erneuten Programmierung ist der Wurm drin...

      Kommentar


        #4
        Hast du vielleicht den DTP irgendwie geändert?
        Viel Erfolg, Florian

        Kommentar


          #5
          Nein, steht wie auch bei den restlichen PM im Haus auf "DPT9.004"

          Kommentar

          Lädt...