    Halle alle zusammen,

    ich habe folgendes Phänomen...
    Ich hatte früher eine Gruppenadresse (1/6/20) als Wirkleistung (Watt, Datentyp 14.056) meiner Waschmaschine definiert gehabt. Da aber durch unerklärliche Weise nach einer gewissen Zeit auf dieser Gruppenadresse wir lose Zahlen im Sekundentakt hochgezählt und im KNX Bus gesendet wurden (Bus war dadurch stark ausgelastet), habe ich diese Gruppenadresse einfach auf eine andere/neue GA programmiert. Seit dem funktioniert diese neue GA einwandfrei.
    Nun habe ich aber folgendes Ereignis, siehe Bild.
    Obwohl die GA 1/6/20 nicht mehr in der ETS vergeben ist, wird diese im Gruppenmonitor in unregelmäßigen Abständen weiterhin gesendet. Hier ist der Wert dieser unbekannten GA auch wie damals eine aufsteigende Zahl (288, 289, 290, ...). Gesendet wird diese unbekannte GA durch meinen IP Router (MDT SCN-IP100.03, PA 1.1.1).

    Wie kann ich diesen "Fehler" beseitigen, oder anders formuliert... wie kann ich die unbekannte GA 1/6/20 ausfindig machen und löschen?

    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.



    Gruß Lex
    Angehängte Dateien

    #2
    Die kommt über 1.1.1, deinem IP Tunnel, also von irgend einer Visu, Logik Maschine.
    Gruß Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 27.11.2019, 20:08.

    Kommentar


      #3
      Hi Florian,

      wie erkennst du das es von einer Visu herkommt?
      Ich benutze derzeitig Edomi als Visu-Maschine und habe dort die GA 1/6/20 gelöscht. Ich gehe nochmals alle Logikseiten durch, bin mir jedoch sicher das dort die GA nirgend wo mehr verknüpft ist.

      Kommentar


        #4
        Weil der Befehl über die IP Schnittstelle gesendet wird, damit muss es aus irgend einer IP Quelle stammen.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          Zitat von Lexxs Beitrag anzeigen
          Da aber durch unerklärliche Weise nach einer gewissen Zeit auf dieser Gruppenadresse wir lose Zahlen im Sekundentakt hochgezählt und im KNX Bus gesendet wurden (Bus war dadurch stark ausgelastet), habe ich diese Gruppenadresse einfach auf eine andere/neue GA programmiert.
          Noch eine Anmerkung dazu:
          Das Löschen der GA in der ETS bewirkt auf dem Bus nichts. An der Buslast hat sich also nichts geändert, weil das IP-Gerät ja weiterhin gesendet hat.

          Kommentar