Es ROCKT (es läuft.) DANNNNNNKKKKKEEEE
gira_logik-taster_12.png
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira HS Logik Taster/Relais
Einklappen
X
-
Jetzt verstehe ich es (endlich).
0/0/9 sendet '1' --> Gleich sendet 1 --> Binärauslöser sendet '1'
0/0/9 sendet '2' --> Gleich sendet 0 --> Binärauslöser sendet '0'
Weil es keine verzögerung gibt auf 'AUS', wirdt beim senden von '2' durch 0/0/9 GA 0/0/21 erstens auf '0' gesetzt, und ein bisschen später (Baustein verzögert ein bisschen) wieder auf '1' gesetzt.
Lösung: Binärauslöser wechseln für Filter ein->ein / aus --> ..., so dass nur eine '1' durchkommt.
Im Anhäng mein Test result.
temp.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
also die 0/0/21 und 0/0/22 wurden dafür angelegt auch keine weitere verwendung. Loxone habe ich mal abgeklemmt gleiches Ergebnis. Jetzt habe ich folgendes getestet. Und verstehe nur noch Bahnhof.
gira_logik-taster_11.png
gira_logik-taster_10.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal unter 'Verweise' ob 0/0/21 und 0/0/22 irgendwo im HS zusammengeknupft sind. Oder vielleicht im Loxone? Irgendwo via 1.1.0 kommen 'komische' telegrammen drinnen. Wenn 0/0/21 geschaltet wird, reagiert 0/0/22, und vice versa. Vielleicht Loxone abshalten zum testen, und denn mal sehen was nur die HS befehlt...
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Hast du auch die Logik mit 'Gleich = 2' gemacht?
Im bus monitor ist es klar: Links drücken, '1' wird gesendet, 0/0/21 geht 'Ein' für 0.5 seconden, dann wieder 'Aus'.
Im Rot: du hast am Taster Rechts gedrückt, '2' wurde gesendet, die Befehle sind vielleicht 'Aus', dann 'Ein' nach eine halbe secunde?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist es so müsste es klappen. habe ich gleich mal probiert und zack Ist ein Verhalten das wo ich sage hääääääää das geht doch garnicht.
gira_logik-taster_6.png
Das kommt im BUS Monitor. Und jetzt kommt es. Das ist die Logik dazu. (habe was weggelassen. zum Testen.
gira_logik-taster_5.png
Der Eingang ist 1byte vom Schalter siehe 1. Post.
im HS:
gira_logik-taster_7.png
Der Fehler muss also hier liegen aber 8Bit sind doch ein Byte! Ich sehe es nicht aber schon den Bit Wandler Probiert ohne erfolg.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Nutze Baustein 9017.
Eingangsbox 0/0/9 sendet '1' --> Binärauslöser E1 --> Binärauslöser A1 --> Ausgangsbox mit direkt 0/0/21 (bekommt '1')
Zweite link auf dieselbe Binärauslöser E1 --> Baustein 9017 E3 (E1 setzt du auf 0.5) -->9017 A1 neg --> die gleiche Ausgangsbox (bekommt '0').
Aber du sollst denn die Werte am Tastsensor setzen auf '0' und '1', denn '2' ist auch ungleich null :-) Prinzip ist gleich.
Es gibt natürlich auch bessere Wegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
0/0/21 soll für cs. 0,5sec den Wert 1 Bekommen dann wieder 0.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sag dann mal genau wie es schalten soll. Was ist jeztz nicht richtig? Jetzt bei 0/0/9 --> '1' wird 0/0/21 UM schalten. Ist das nicht gewünscht? Welche Befehle hast du für die zweite Ausgang?
Einen Kommentar schreiben:
-
bramlangen danke dir. Aber die Toggle Befehl ist wohl nicht das richtige. mmm alles nicht so einfach. Eine Idee wie man das lösen könnte?
gira_logik-taster_3.png
Schlaubi leider geht die Option nicht bei mir das ich 2 Gruppen Adressen brauche für Loxone. Sonst wäre die Lösung super. Löst Gira aber nicht zu.
Einen Kommentar schreiben:
-
also ich würde ja das so lösenZitat von Toadie Beitrag anzeigenbenötigt in meinen Fall nur Taster/relais Befehle also ganz kurz ein-aus (1-0).- Befehl beim Drücken der Wippe links "EIN"
- Befell beim Loslassen der Wippe links "AUS"
- Befehl beim Drücken der Wippe rechts "EIN"
- Befell beim Loslassen der Wippe rechts "AUS"
Einen Kommentar schreiben:
-
Deine Logik:
0/0/9 sendet '1' oder '2'. Sendet auf E1. 'Kleiner' Baustein soll die gelbe '2' auf E2 haben. 'Grösser' Baustein soll die gelbe '1' auf E2 haben. Die beide Binärauslöser brauchts du nicht, die Befehle reagieren nur auf ungleich null (also: '1').
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: