    Hallo KNX-Freunde!

    Habe ein Problem mit meinen Linienkopplern.

    Lage:
    Ich habe eine Hauptlinie mit einem Gira S1 und einem Homeserver.
    Darauf hängt ein Linienkoppler der für den Zubau zuständig sein sollte.
    Noch ein Linienkoppler für das Haupt-Haus.

    Der Linienkoppler für das Haupthaus funktioniert jetzt einwandfrei, jedoch der andere nicht. Ich kann dem Linienkoppler eine phys. Adresse zuordnen, jedoch keine weiteren Geräte programmieren.

    Im Anhang meine aktuelle Topologie.
    Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen

    LG Martin

    PS: der Linienkoppler mit dem Pfeil ist der, der nicht funktioniert.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    #2
    Typische Fehler, Kabel von Haupt- und Nebenlinie vertauscht. Spannunsgversorgung Nebenlinie ok?

    Ich gehe mal davon aus, dass die beide Koppler Identisch sind, dann einmal beide Einstellungen vergleichen.

    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Spannungsversorgung passt. Hauptlinie und Nebenlinie ist auch korrekt.
      Die Koppler sind leider nicht identisch, einmal theben linien koppler s und einmal Gira 1023.

      Die Fehlermeldung lautet immer wie folgt:
      Programmierung der phys. Adresse fehlgeschlagen.
      Es ist mehr als ein Gerät im Programmiermodus.

      Das kann aber nicht sein, da sich der Koppler programmieren lässt, und sonst nichts im Programmiermodus ist.

      Danke für deine rasche Antwort

      Kommentar


        #4
        Habe das Problem gefunden...

        Telegrammwiederholung auf aus und es klappt wieder. Vielen Dank für die Hilfe!