Ich muss einen 5GW1 141-1AB01 EIB/DALI Gateway GE 141 durch einen 5WG1 141-1AB03 KNX/DALI Gateway plus N 141/03 ersetzten. Um den Aufwand in Grenzen zu halten würde sich das Gamma Konverter Tool anbieten. Hat jemand damit Erfahrung ?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Siemens Gamma Konverter Tool - KNX Konverter Bibliothek
Einklappen
X
-
Ist eigentlich relativ simpel. In der ETS Parameterdialog öffnen und dann im Plugin die Daten Exportieren. Die XML Datei in das Convertertool laden, gewünschtes Gerät und Applikation auswählen und umwandeln lassen in eine neue xml Datei. Die XML Datei dann in der ETS wieder im Plugin des neuen Gateways impotieren, dann sollte eigentlich alle Einstellungen vom alten Gateway ins neue Übertragen werden. Jedoch ist beim Konvertieren auf die Richtige Applikation des neuen Gateways zu achten da es immer mal wieder Firmwareupdates seitens Siemens gibt.