MDT Glastaster Boot Loader Modus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Strollich
    antwortet
    Vielen Dank für diesen Thread!

    Hatte eben auch einen Abbruch beim Update des Glastasters bei schätzungsweise 75%. Die Fehlermeldung meinte glaube irgendwas mit Time-Out (hab leider keinen Screenshot gemacht) und der Glastaster blieb im Bootloader-Modus.
    Nach lesen dieser Beiträge habe ich es einfach nochmal probiert (anderes Gerät ausgewählt -> Glastaster wieder ausgewählt --> DCA/Update-Tool reagierte wieder -> Update neu gestartet). Diesmal lief es ohne Probleme durch.

    Panik-Modus Ende

    Einen Kommentar schreiben:


  • loverz
    antwortet
    Hatte das gleiche Problem.
    Ursache war ioBroker, welcher über einen Adapter mit KNX Verbunden war.

    Ist dieser Adapter an, dann kann ich auch keinen Busmonitor öffnen.

    Scheint so, als würde er eine Verbindung belegen.

    Adapter aus -> Funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • okalti
    antwortet
    Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
    ja danke

    also den Taster direkt nach der Programmierschnittstelle einhängen und das update Tool neu starten. schon geht die Programmierung
    -> Das Verfahren funktioniert ganz gut, ich habe die KNX-Verkabelung über Router, Netzteil und Aktor begrenzt und dann fluppts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich hatte gestern das gleiche Problem, Ursache war ein falsch eingestellter LK.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • mxcxpx
    antwortet
    ja danke

    also den Taster direkt nach der Programmierschnittstelle einhängen und das update Tool neu starten. schon geht die Programmierung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du kannst das DCA auch wieder neu aufrufen und das Update anstoßen.
    Schau mal in den Busmonitor und teste, ob da viele Ack Fehler kommen.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    #10

    Einen Kommentar schreiben:


  • mxcxpx
    antwortet
    ich habe auch ein Taster im Bootloader nach fehlgeschlagenen Update.

    wer kann helfen

    Einen Kommentar schreiben:


  • torsten88
    antwortet
    Hi,
    ich wollte zum Abschluss die Lösung von MDT noch weiter geben. MDT hat gesagt ich solle es mal versuche wenn nur der Glastaster am Bus ist, also quasi nur die bussspannungsversorgung die Schnittstelle Gira S1 und der Glastaster. Siehe da es hat geklappt. MDT konnte mir leider auch nicht sagen warum es nicht klappt wenn die gesamte Anlage in Betrieb ist. Naja Hauptsache es hat geklappt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • torsten88
    antwortet
    Hab ich jetzt gemacht.
    ich dachte halt ich frag erstmal hier, eventuell hatte jemand das gleiche Problem schonmal und hat ne Lösung.
    Sobald ich von MDT weis woran es liegt bzw. lag werde ich hier Bescheid geben.
    vielen Dank trotzdem an alle

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Warum scheut man eigentlich den
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Sind echt nette Leute und beißen auch nicht.

    Gruss
    Guido
    Zuletzt geändert von PhilW; 17.12.2019, 07:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • torsten88
    antwortet
    Nein S1 ist auf Linie 0 und der Taster auf Linie 1

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    Doppelpost, bitte löschen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    torsten88

    S1 oder X1?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ist X1 und das Gerät auf der gleichen Linie?

    Einen Kommentar schreiben: