MDT SCN-DALI32.03 - Spannungsversorgung EVG abschalten funktioniert nur sporadisch

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Vielleicht ist die uhrzeitabhängige Steuerung aktiv. Wenn ja, können die EVGs nicht abgeschaltet werden, da die uhrzeitabhängige Steuerung sonst nicht funktioniert.
    Beides zusammen geht nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDT SCN-DALI32.03 - Spannungsversorgung EVG abschalten funktioniert nur sporadisch

    Guten Tag zusammen,

    seit dem Firmwareupdate (V0.2.3) meines DALI Gateways funktioniert "EVG Spannungsversorgung über Objekt schalten" (siehe Handbuch Seite 25) nur noch sporadisch. Ich habe es so eingestellt, dass das EVG nach 5 Minuten ausgeschaltet wird. Ich habe nun beobachtet, dass dieses nur sehr sporadisch funktioniert. Wenn der Fehler auftritt, dann melden einige Kanäle korrekt "Aus", während andere auf dem KO immer noch "Ein" melden. Soweit ich das beurteilen kann, tritt der Fehler immer bei den selben Gruppen auf.

    Gibt es Vorschläge, was diesbezüglich falsch laufen könnte? Kann das evtl. sogar jemand nachstellen?

    Grüße,
    Christoph