Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Alternative zu MDT AKD-0424R2.02 gesucht um große Anzahl TW-LED-Stripes zu steuern
wir sind davon ausgegangen das der Lichtplaner die richtigen Netzteile geliefert hat aber es sind alles Meanwell ELG-XXX-24B-3Y und die sind nicht Dali - Dali wäre ELG-XXX-24DA-3Y,
Die DALI-Variante des ELG kann ohnehin nur bis minimal 8% Lichtleistung (!) runterdimmen, das ist im Dimmbereich viel schlechter als die externen PWM-Dimmer. Und mit Farbsteuerung wäre dann sowieso nix gewesen.
Mit externen Dimmern - ob nun DALI oder KNX - bist du auf jeden Fall besser bedient.
Was war denn bisher der Plan, wie die LED versorgt und gedimmt werden?
Dali gesteuert und versorgt über verschiedene Meanwell Netzteile, Rest KNX möglichst so das alles ohne Server geht und als i-Tüpfelchen dann Visu QC über Homeserver
Also was ist bisher vorhanden/vorbereitet im Verteiler?
alle Kabel zum Verteiler gezogen und auf Phoenix-Klemmen aufgelegt, Netzteile sind ebenfalls im Verteiler untergebracht, wir sind davon ausgegangen das der Lichtplaner die richtigen Netzteile geliefert hat aber es sind alles Meanwell ELG-XXX-24B-3Y und die sind nicht Dali - Dali wäre ELG-XXX-24DA-3Y, (XXX steht für 100-240) darauf angesprochen hiess es das Dali zu teuer werden würde und wir besser KNX LED-Aktoren nehmen sollen. Meine Reaktion war das ist Quatsch der wird nicht wissen welcher Dali-Treiber für die LED-Stripes zu verwenden ist also hab ich den Hersteller angerufen und dort die Antwort bekommen das die überhaupt nicht Dali-fähig sind - so ist der Thread entstanden.
Was liegt an Leitungen zu den LED?
5x1,5 seit kurzem, vorher gab es nur 3x1,5 die wurden schon in mühevoller Arbeit getauscht weil ..... das ist eine andere Geschichte
Wenn der Verteiler schon fast voll ist, hast du eine abgehängte Decke oder anderweitig Platz für Technik in Stripnähe?
nein keine abgehängte Decke, aber wir haben an der Wand noch massig Platz zur Not kommt ein weiterer Schaltschrank hin, einzig in den Lichtvouten könnte man viell. was verstecken aber das will ich eigentl. nicht. es soll die gesamte Technik in den Technikraum dafür wurde der gebaut und mit 16m² ist der auch nicht sonderlich klein
Welche Längen/Leistungen an Strips sind pro Lichtkanal verbaut?
Kabellängen sind von 1m bis 20m alles vorhanden, Leistung weiss ich grad nicht auswendig das hat der Lichtplaner gemacht deswegen ja unterschiedliche Netzteile wegen unterschiedlicher Längen
Was war denn bisher der Plan, wie die LED versorgt und gedimmt werden? Also was ist bisher vorhanden/vorbereitet im Verteiler?
Was liegt an Leitungen zu den LED?
Wenn der Verteiler schon fast voll ist, hast du eine abgehängte Decke oder anderweitig Platz für Technik in Stripnähe?
Welche Längen/Leistungen an Strips sind pro Lichtkanal verbaut?
Das sowieso. Aber jetzt ein paar DALI-Komponenten zu kaufen (auf der Basis der Vorschläge hier) wird nicht reichen, jedenfalls nicht bei dem (fehlenden) Vorwissen. Da muß jetzt (besser spät als nie) jemand ran der auch das Gesamtsystem im Blick hat.
Edit: anoli Daß du Funkfrequenzen der Fernbedienung und PWM-Frequenzen der Dimmer verwechselst bestätigt den Verdacht, daß du unbedingt einen Planer/Systemintegrator brauchst. Es gibt sehr viele Details zu bedenken bei deinem System, damit das sicher un zuverlässig funktioniert. Und damit Dimmung und Visu zusammenspielt. Es ist nicht zu verantworten, daß du bei diesem Kenntnisstand eine Kundenanlage durch Trial&Error zusammenbastelst.
danke das ihr euch sorgen macht aber das ist keine Kundenanlage sondern meine eigene, also wenn dann muss ich selber mit dem gemurkse leben und in der Endphase wo der Schaltschrank schon so gut wie voll ist und heute eigentl. nur noch die LED verklemmt werden sollten und ein paar Steckdosen auf AMI/AZI umgelegt werden findet sich kein SI mehr der da mitmischt, ich stelle euch gern den Schaltschrank dann in den Thread des Grauen ein
Aber jetzt ein paar DALI-Komponenten zu kaufen (auf der Basis der Vorschläge hier) wird nicht reichen, jedenfalls nicht bei dem (fehlenden) Vorwissen. Da muß jetzt (besser spät als nie) jemand ran der auch das Gesamtsystem im Blick hat.
Daß du Funkfrequenzen der Fernbedienung und PWM-Frequenzen der Dimmer verwechselst bestätigt den Verdacht, daß du unbedingt einen Planer/Systemintegrator brauchst. Es gibt sehr viele Details zu bedenken bei deinem System. Es ist nicht zu verantworten, daß du bei diesem Kenntnisstand eine Kundenanlage durch Trial&Error baust.
Da bin ich der selben Meinung! Oder der User liest mal ein paar Wochen im Forum alle diesbezüglichen Threads durch... Suchfunktion hilft...
Das ist eher der Moment, an welchem man erkennt, dass es doof war, keinen Planer hinzuzuziehen
Das sowieso. Aber jetzt ein paar DALI-Komponenten zu kaufen (auf der Basis der Vorschläge hier) wird nicht reichen, jedenfalls nicht bei dem (fehlenden) Vorwissen. Da muß jetzt (besser spät als nie) jemand ran der auch das Gesamtsystem im Blick hat.
Edit: anoli Daß du Funkfrequenzen der Fernbedienung und PWM-Frequenzen der Dimmer verwechselst bestätigt den Verdacht, daß du unbedingt einen Planer/Systemintegrator brauchst. Es gibt sehr viele Details zu bedenken bei deinem System, damit das sicher un zuverlässig funktioniert. Und damit Dimmung und Visu zusammenspielt. Es ist nicht zu verantworten, daß du bei diesem Kenntnisstand eine Kundenanlage durch Trial&Error zusammenbastelst.
Bitte ein Dali-Gateway wählen das DT8-fähig ist. Für die Visu ist das Prinzip ob Dali oder KNX-Dimmer egal, da ja letztendlich das Bedienkonzept ziemlich identisch ist. Kleiner Tip: Nochmal in die Basics von KNX einlesen, dann wird schnell klar, warum z.B. der Visu das ziemlich egal ist.
das haben wir schon da das MDT-SCN Dali 16.03 und das Gira 210800 sind eingebaut da hängen die anderen Leuchten schon dran
mir lässt das keine Ruhe der Lunatone kann lt. Voltus Umschaltbare PWM-Frequenz (122Hz/244Hz/488Hz/976Hz) der vom Hersteller empfohlene Funk PWM Dimmer https://shop.isoled.at/product_info....8V-4x2-5A.html sendet aber auf Frequenz 434MHz/868MHz
das sind genau die Frequenzen wo der Lunatone nicht hat und ich bin daher ein wenig verunsichert. vermutl. heisst es hier probieren geht über studieren und mal zur Probe einen Lunatone bestellen.
Das ist der Moment, wo man einen Planer dazuholen sollte, der weiß was er tut.
Auch wegen HSV Farbmodell, damit das am Ende in der Visu so bedienbar wird wie der Kunde es sich vorstellt.
Bitte ein Dali-Gateway wählen das DT8-fähig ist. Für die Visu ist das Prinzip ob Dali oder KNX-Dimmer egal, da ja letztendlich das Bedienkonzept ziemlich identisch ist. Kleiner Tip: Nochmal in die Basics von KNX einlesen, dann wird schnell klar, warum z.B. der Visu das ziemlich egal ist.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: