    #16
    guckst du: https://knx-user-forum.de/155709-post62.html
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #17
      Danke !!!

      Kommentar


        #18
        So, jetzt habe ich meinen "alten" Gira Fingerprint gegen einen neuen mit Index I03 getauscht und in Betrieb genommen.

        Ich würde gerne einzelne Finger im Homeserver auswerten bzw. dann entsprechende Handlungen durchführen.

        Ich habe mir eine Logik mit dem Zusatzbaustein "Anzeige Basisparameter" erstellt und lasse mir damit alle eingehenden Telegramme auswerten.

        Wenn ich die Leseeinheit des Fingerprints abziehe, werden folgende Informationen gesendet:

        Busadresse: 0x123456 (= Busadresse der zugehörigen Türstation)
        Aufsatztyp: 160 (= Türstation)
        Gerätetyp: 2 (= Fingerprint-Leseeinheit)
        Indexnummer: 252 (= Sabotagekontakt)

        Soweit so gut. Wenn ich aber einen Finger auflege, kommt folgende Information:

        Busadresse: 0x123456 (= Busadresse der zugehörigen Türstation)
        Aufsatztyp: 160 (= Türstation)
        Gerätetyp: kein Telegramm
        Indexnummer: kein Telegramm

        Weiß jemand, warum kein Gerätetyp und keine Indexnummer (= Nummer des Fingers) übertragen wird?

        Den Fingerprint habe ich dem Steuergerät Video (bzw. der Türöffnerfunktion) zugeordnet.

        Danke für eure Tipps...

        Kommentar


          #19
          Hallo

          habe das selbe Problem, sendet einfach keinen Finger nur 252.
          hast du schon etwas herausgefunden

          gruß jens

          Kommentar


            #20
            Bei mir geht das problemlos. Aber eben nur mit Index I03.
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #21
              sehe ich irgendwo den index?

              Kommentar


                #22
                er sendet mir bei erkannten nutzerfinger immer die 252?
                muß ich den fingerprint in dem tks gateway einlernen???

                grüße jens

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von polar Beitrag anzeigen
                  sehe ich irgendwo den index?
                  Oberteil des Fingerprints abziehen. Da steht dann eine lange Nummer mit dem Index am Ende.

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von polar Beitrag anzeigen
                    er sendet mir bei erkannten nutzerfinger immer die 252?
                    muß ich den fingerprint in dem tks gateway einlernen???

                    grüße jens
                    Bei mir sendet er bei eingelernten Finger gar keinen Index. Bei unbekannten Fingern wird 254 gesendet.

                    Mich würde auch interessieren, wie der Fingerprint mit dem TKS-Gateway bzw. mit dem Steuergerät Video verbunden werden muss. Sollen die Finger einzeln z.B. dem Türöffner vom Steuergerät zugeordnet werden oder geht auch eine Gruppenzuordnung?

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von Bauingenieur Beitrag anzeigen
                      Bei mir sendet er bei eingelernten Finger gar keinen Index. Bei unbekannten Fingern wird 254 gesendet.
                      Hmm, sieht für mich immer noch danach aus als hääte der Fingerprint die alte Firmware.

                      Mich würde auch interessieren, wie der Fingerprint mit dem TKS-Gateway bzw. mit dem Steuergerät Video verbunden werden muss. Sollen die Finger einzeln z.B. dem Türöffner vom Steuergerät zugeordnet werden oder geht auch eine Gruppenzuordnung?
                      Soll der Fingerprint nur über das TK Gateway verwendet werden so lernst Du es einfach für das interne Relais ein (vorrausgesetzt das Relais wir nicht verwendet).

                      Kommentar


                        #26
                        Hallo Polar,

                        252 steht für eine Sabotage.

                        Meine Empfehlung: Wende Dich mal an die Hotline, bin mir sicher das Dir dort prima geholfen wird (so meine Erfahrung).

                        254 deutet auf einen unbekannten Finger hin.

                        Wichtig: Die Finger müssen, bevor sie in der Logik ausgewertet werden können, dem FP bekannt und zugeordnet sein.

                        Herzliche Grüße
                        Holger

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von holger schw Beitrag anzeigen
                          ... bin mir sicher das Dir dort prima geholfen wird (so meine Erfahrung).
                          Morgen Holger,

                          ehrlich, ich hatte selten so ein breites Grinsen im Gesicht am Montag Morgen
                          Weiter so!
                          Gruss aus Radevormwald
                          Michel

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von holger schw Beitrag anzeigen
                            Wichtig: Die Finger müssen, bevor sie in der Logik ausgewertet werden können, dem FP bekannt und zugeordnet sein.
                            Habe gerade herausgefunden, dass die Finger im HS nur ausgewertet werden können, wenn sie vorher eingelernt und nicht zugeordnet sind.

                            In diesem Fall wird dann auch der Gerätetyp (2) und die Indexnummer (= Nummer des Fingers) übertragen.

                            Ich sehe hier aber eine ziemliche Sicherheitslücke:

                            Was passiert, wenn der Fingerprint ausgebaut wird und gegen einen anderen mit eingelernten Fingern getauscht wird? Dann wird ja die gleiche Absender-Busadresse gesendet (= Busadresse von der Türstation). Wird dann noch die passende Indexnummer (=Finger) gesendet, dann öffnet sich die Türe.

                            Oder sehe ich das falsch?

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von Bauingenieur Beitrag anzeigen
                              Was passiert, wenn der Fingerprint ausgebaut wird und gegen einen anderen mit eingelernten Fingern getauscht wird? Dann wird ja die gleiche Absender-Busadresse gesendet (= Busadresse von der Türstation). Wird dann noch die passende Indexnummer (=Finger) gesendet, dann öffnet sich die Türe.

                              Oder sehe ich das falsch?
                              Nein das geht nicht, da gibts andere Schutzmechanismen die greifen.

                              Gruss,
                              Gaston

                              Kommentar


                                #30
                                Hallo,

                                Habe gerade herausgefunden, dass die Finger im HS nur ausgewertet werden können, wenn sie vorher eingelernt und nicht zugeordnet sind.
                                Für die Auswertung unterscheidet der HomeServer 3 Fälle. Es ist dabei nicht egal, ob der Finger bekannt und zugeordnet ist oder ob er nur bekannt ist.

                                Prinzipiell können diese 3 Fälle auftreten:

                                1. Finger wurde weder einem TKS Schaltaktor oder einem Türöffner zugeordnet: HS Baustein -Schalthandlung KeyLess in mit Zieladresse aus Vorgabe verwenden. Der Index wird übertragen.

                                2. Finger wurde nur einem TKS Schaltaktor zugewiesen:
                                HS Baustein Schalthandlung KeyLess In mit Zieladresse des Aktors
                                D.h. in der Vorgabe des Bausteins (Eingang: Zieladresse) ist die Busadresse des Aktors einzutragen.

                                3. Finger wurde einem TÖ zugewiesen: HS Baustein TüröffnerKeyLess In verwenden.

                                In Deinem Fall (Finger auf SA zugeordnet) muss am Baustein die Zieladresse parametriert werden, um einen zugeordneten Finger auswerten zu können.

                                Gleiches Verhalten trifft auch auf die Codetastatur und die Transponder Leseeinheit zu.

                                Index 252 deutet bei Index I03 auf eine Sabotage hin. Bei Geräte mit älterer FW wird pauschal eine 252 gesendet. D.h. wird die 252 empfangen - zuerst den Index kontrollieren.

                                Gruß Holger

                                Kommentar

                                Lädt...