    Hallo
    Ich würde gerne ab einer gewissen Uhrzeit mittels Präsenzmelder oder Bewegungsmelder das DALI - Hauptlicht zum Beispiel auf 10 Prozent einschalten.

    Ist das irgendwie ohne Logik möglich?
    HS möchte ich mir keinen zulegen.
    WG ist vorhanden.
    Dali-Gateway: N141/02

    LG Rene

    #2
    Hallo Rene,

    Du brauchst eine Zeitschaltuhr, egal ob ein eigenes Gerät oder als Teil eines Comtrollers oder einer Visu (HS, WG, VC, etc.).
    Die Uhr muss die Möglichkeit bieten, Werte auf den Bus zu senden.
    Alle Schaltbefehle werde über die Uhr an das DALI-Gateway geleitet.
    Bei Tag wird von der Uhr eine ! oder 100% gesendet, am Abend und in der Nacht der Wert 10%.
    Die Zeitfenster kannst Du beliebig anpassen.
    Viele Grüße Hartmut
    Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
    "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"

    Kommentar


      #3
      Viele Bewegungsmelder haben mehrer Schaltblöcke. Einen mit dem Wert 100% und den anderen mit dem Wert 10% einstellen und mittels Sperrobjekt gegeneinander verriegeln. Die Schaltuhr schaltet das Sperrobjekt.
      Ich habe das so bei mir auch gemacht, klappt prima.
      Gruß Andree Czybulski

      Kommentar


        #4
        Wiregate oder auch Multigate :-)

        Zitat von renzge Beitrag anzeigen
        Ich würde gerne ab einer gewissen Uhrzeit mittels Präsenzmelder oder Bewegungsmelder das DALI - Hauptlicht zum Beispiel auf 10 Prozent einschalten.

        WG ist vorhanden.
        Guten Morgen,
        schau mal hier: https://knx-user-forum.de/code-schni...nschalten.html

        Grüße Moritz

        Kommentar


          #5
          Danke für die Infos.
          Ich werde das Plugin vom WG ausprobieren.