Wassersensor (schwimmer) Rückmeldung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Martiin01
    antwortet
    So haben jetzt das Problem gelöst. Der Techniker hat da wirklich was falsch angeschlossen. Hat sich selber in den ***** getreten ;-D

    Vielen Dank für eure Hilfe!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Robby
    Der BE ist kein Aktor
    Du hast natürlich Recht

    Martiin01 Wo bleibt denn die Fotos von eurer Bastelaktion?
    Zuletzt geändert von Robby; 05.01.2020, 10:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Robby
    Der BE ist kein Aktor

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Ich würde den Schwimmerschalter auch mit Kleinspannung betreiben, wobei bei Tauchpumpen mit Schwimmerschalter, der auch mit 230V versorgt wird.
    Beides Korrekt! Wobei, wenn das Ganze schon über KNX läuft, bietet sich eine Kleinspannung an.

    Zitat von Martiin01 Beitrag anzeigen
    Ich habe einen abb be/s 4.230.2.1 Binäreingang mit 4 Kanälen.
    ABB hat auch einen BE mit Abfragespannung im Programm, wäre vielleicht einfacher gewesen damit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hennessy
    antwortet
    OK, kommt also auf den Verwendungszweck an (ich war geistig beim Schwimmbad).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    GLT

    Schaltbild in Beitrag #7 ist auch vom be/s 4.230.2.1

    1.jpg

    Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
    230V auf einen Wassersensor/Schwimmer kommt selten gut bzw. kann lebensgefährlich sein!
    Ich würde den Schwimmerschalter auch mit Kleinspannung betreiben, wobei bei Tauchpumpen mit Schwimmerschalter, der auch mit 230V versorgt wird.
    Zugelassen sind sie aber auch für 230V...

    https://www.reichelt.de/schwimmersch...3-p149259.html
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Robby

    Wie kommst Du auf deinen erwähnten Aktor?

    Zitat von Martiin01 Beitrag anzeigen
    ...
    Ich habe einen abb be/s 4.230.2.1 Binäreingang mit 4 Kanälen.
    Auf Kanal 1 hängt jetzt ein Wassersensor / Schwimmer, ...
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Ist ein Aktor mit Eingangsspannungsbereich von 10-230V AC/DC

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hennessy
    antwortet
    Ich meinte bloss, weil der TE unsicher war ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
    230V auf einen Wassersensor/Schwimmer kommt selten gut bzw. kann lebensgefährlich sein!

    ich denke, es ist gar keine spannung drauf. das ist zwar sicher, aber halt nicht wirklich funktional

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hennessy
    antwortet
    230V auf einen Wassersensor/Schwimmer kommt selten gut bzw. kann lebensgefährlich sein!

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    wenn das mit sinn und verstand gemacht worden wäre, dann würde es:

    a) einen schaltplan geben

    b) die funktion vom ersteller geprüft worden sein

    so ist das aber nur ein dämliches rätselraten....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    in Kombination mit einem 230V-BE lassen bei mir derzeit ein wenig Zweifel aufkommen
    Ist ein Aktor mit Eingangsspannungsbereich von 10-230V AC/DC

    Zitat von Martiin01 Beitrag anzeigen
    Kann später noch ein Bild schicken falls das notwendig wäre.
    Ja bitte, so recht können wir uns das nicht vorstellen. Von woher hat er denn die Kleinspannung für den Schwimmerschalter genommen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Tritt deinen Techniker in den Allerwertesten - er hat es gebaut, dann soll er dir auch helfen, dass es funktioniert.
    Plus/Minus in Kombination mit einem 230V-BE lassen bei mir derzeit ein wenig Zweifel aufkommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martiin01
    antwortet
    Habe mir das jetzt nochmal angesehen und es ist so:

    Der binäreingang hat einmal eine Knx Busspannung.
    Weiters ist beim Eingang A das Plus vom Schwimmer angesteckt und beim 3. Port das Minus angesteckt. Ich glaube das da irgendetwas fehlt oder müsste das so gehen? Kann später noch ein Bild schicken falls das notwendig wäre.

    Danke für eure Hilfe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von Martiin01 Beitrag anzeigen
    Kleinspannung vermute ich, müsste das eine 230V Spannung sein?
    Ab 10V geht auch Kleinspannung.....bei Wechselspannung ist der Anschluss egal, bei Gleichspannung auf den richtigen Anschluss von + und - achten. Siehe Anschlussbeispiel in #7

    Einen Kommentar schreiben: