  • Auge1712
    antwortet
    Update:der MDT Support hat den Linienkoppler vorabgetauscht, der neue funktioniert auf Anhieb, gibt wohl anscheinend eine kleine Charge der neuen LK mit diesem Fehler

    Einen Kommentar schreiben:


  • Auge1712
    antwortet
    Mache ich. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe und drüber schauen 👍

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Sieht gut aus. Muss funktionieren. Ich würde mal den Hersteller-Support kontaktieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Auge1712
    antwortet
    Wenn ich in der ETS nach Geräte im Programmiermodus suche kommt auch die 15.15.0 wenn der Prog. Schalter beim Koppler gedrückt ist
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Auge1712; 25.03.2020, 11:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Tja, der Koppler übernimmt die Adresse nicht. Weiß auch nicht, warum.
    Kannst du bitte mal die Geräteinfo von 15.15.0 auslesen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Auge1712
    antwortet
    Habe den Master Reset nochmal durchgeführt, 15 sek lang bis LED 1,2,5 und 6 rot leuchten, danach kurz wieder drauf, alle LED gehen aus und LED 1,2,5 und 6 werden wieder grün. Linienkoppler nochmal neu hinzugefügt und FDSK eingegeben, nur die physikalische Adresse parametrieren, Prog. Taste betätigt und wieder kommt ...physikalische Adresse des Geräts kann nicht programmiert werden. Diagnose sieht so aus:
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Ich denke, da passt was mit der security nicht.
    Mach nochmal einen Master-Reset am Koppler (genau nach Anleitung!)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Auge1712
    antwortet
    Hilft hier vllt die Diagnose, die kommt wenn ich die physikalische Adresse paramterieren möchte?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    In Betrieb gehen die eigentlich von allein, wenn die von der IP-Seite aus angefordert werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Auge1712
    antwortet
    Ich habe jetzt die Tunneladresse angegeben. Wie bekomme ich die letzten zwei in Betrieb?
    Leider lässt sich nach wie vor der Koppler nicht parametrieren.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    na die letzten beiden solltest mal noch definieren, die ersten zwei aber auch, eher unglücklich das die soweit verstreut liegen. Mit ein wenig Pech landet die ETS auf einer der 15.-er PA's, von da kann es dann schon zu Durcheinander kommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Auge1712
    antwortet
    Hallo,
    so siehts da momentan aus.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Und wie sind die Tunneladressen vom Router, nicht den Router selbst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Auge1712
    antwortet
    Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Du meinst das hier?
    Habe den Koppler schon mehrfach resetet und den Secure Mode schon deaktiviert.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    In den Bus-Einstellungen hast du eine Tunnel-Adresse 1.0.x eingetragen?
    Du betreibst den Linienkoppler im Secure Mode. Wenn da etwas gar nicht mehr geht, kannst du ihn von Hand am Gerät zurücksetzen (Master-Reset) und dann am besten erst mal nur die phys. Adresse neu programmieren.