    MDT Glastaster mit MDT AKH - Heizaktor analoge Steuerung?

    Hallo Zusammen,

    ich habe das Problem, dass ich in einem Raum, der offen ist zu einem Gang keine eigene Temperaturerfassung habe (lediglich einen Gira PM Standard, aber keine RC).
    Gibt es eine Möglichkeit, den Heizkreis des einzelnen Raums an die Regelung des Gangs (mit Glastaster 2) mit anzuhängen, sodass der einzelne Raum über den Glastaster mitgeregelt wird?
    Habe etwas ähnliches in einem anderen Raum, nur dort ist der Enertex Meta verbaut, der eine analoge Stellgröße ausgeben kann, die ich dann am AKH im entsprechende Kanal weiterverwenden kann.

    Viele Grüße
    Xavac

    #2
    Schließ einfach die Ventiltriebe auf dem gleichen Kanal an.

    Kommentar


      #3
      Oder benutze den Status Stellwert vom Gangkanal für den nicht geregelten Raum.

      Kommentar


        #4
        Zitat von hjk Beitrag anzeigen
        Oder benutze den Status Stellwert vom Gangkanal für den nicht geregelten Raum.
        genau so etwas suche ich - irgendwie bin ich heute blind

        Kommentar