Also ich hab die v0.8 jetzt auch installiert und bin erst erschrocken, als ich in der Hilfe gesehen habe, dass HS Firmware 4.10 vorausgesetzt wird.
Bei mir läuft der Baustein auf dem HS2 (kleiner schwarze) mit Experte/Firmware 4.5 ohne Probleme.
Einzig das Zurücklesen der RGB Werte scheint noch irgendwie zu haken...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Neuer Baustein Hue Group (14100)
Einklappen
X
-
Super, Tobias, echt klasse, wie schnell Du dass gefixt hast.
Kann ich jetzt nur leider nicht testen, weil ich gestern Abend auf die 4.6 zurückmusste - der Denon-Baustein vom tbi läuft nicht unter der 4.10 :-( (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-andere/page11)
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe die Bugs behoben:
v0.8
- Update Hilfe
- Fix: Brightness und Saturation werden nach Schreiben falsch als Status ausgegeben.
- Fix: Reachable liefert immer false
Sobald die Moderatoren dazu kommen, den Baustein freizugeben, ist er im Download-Bereich.
Danke für's Debugging und die konkrete Fehler- und Ursachenbeschreibung 😊
Die Ausgänge sind übrigens doch nicht als SBC ausgeführt. Sind sie SBC, hat man keine Möglichkeit, den Status regelmäßig zu bekommen. Bleiben sie jedoch, wie sie aktuell ausgeführt sind, kann man mit einem SBC-Baustein aus dem DL-Bereich daraus ein SBC-Signal machen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah, ok, verstanden...
Guckst Du Dir das mit der Helligkeit und Sättigung und dem isreachable noch mal an?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du schalten möchtest, müssen IP, Port, User und Group ID bei jedem Baustein (der schalten soll) eingetragen sein. Die Kaskade dient nur dem optimierten, zyklischen Abfragen der Hue Bridge. So gibt es nur 1 Abfrage für alle Lampen. Die jew. JSON Aus- / Eingänge kannst du zum dem Zweck über 14-Byte Textobjekte miteinander verbinden. Auch über Blattgrenzen hinweg.Zitat von Hightech Beitrag anzeigenSo, die erste geht schon mal....also die, wo ich die Zugangsdaten eingetragen habe. Aber alle weiteren, die ich mit Kaskade verknüpft habe gehen nicht. Hab die über Konnektoren verbunden, um die Logikseiten übersichtlich zu halten - kann es sein, dass das mit Konnektoren nicht geht? Wie kann ich die dann über die Seiten hinweg verbinden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!
So, sie laufen jetzt alle, aber:- mit Kaskade kann ich zwar den Status für alle abfragen, aber Schaltbefehle gehen nicht durch - das ginge nach meinem Verständnis nur, wenn man an der letzten Lampe die Kaskade wieder an die erste hängt - aber dann hat man doch einen Loop? Hab jetzt die Zugangsdaten in jede Lampe eingetragen, damit es funktioniert.
- Bei Helligkeit und Sättigung folgender Fehler:
- wenn ich schalte oder sättige - sagen wir auf 25% - wird zunächst 64 (also der 8-.bit / 0-.255 Wert von 25%) angezeigt, erst nach der zyklischen Abfrage wird der richtige Prozentwert angezeigt. Vermutung: bei der zyklischen Abfrage rechnest Du die 0-255 auf 100% um, beim Schalten wird der Wert nicht auf 100% umgerechnet sondern sofort auf den Status-Ausgang geschrieben
- Farbeinstellung funktioniert einwandfrei, da wird sofort die richtige Farbe angezeigt
- Der isReachable-Ausgang bleibt immer auf 0, rufe ich die Status-Seite der Lampe auf, sehe ich da korrekt "true" bzw. wenn ich die Lampe einfach rausziehe "false"
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!
Was muss ich denn als Port in dem HUE-Baustein eintragen? Jetzt unter 4.10, der ja alles mit https macht die 443?
EDIT:
Geht mit Port 80.
So, die erste geht schon mal....also die, wo ich die Zugangsdaten eingetragen habe. Aber alle weiteren, die ich mit Kaskade verknüpft habe gehen nicht. Hab die über Konnektoren verbunden, um die Logikseiten übersichtlich zu halten - kann es sein, dass das mit Konnektoren nicht geht? Wie kann ich die dann über die Seiten hinweg verbinden?
Grüße
OlafZuletzt geändert von Hightech; 15.05.2020, 20:01.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vermutlich, kenne ähnliche Fehlermeldungen, wenn ein Server noch nicht verfügbar ist...Zitat von Hightech Beitrag anzeigenEDIT: Rubbish - der findet die bridge natürlich nicht [...] liegt wahrscheinlich daran, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
EDIT: Rubbish - der findet die bridge natürlich nicht, weil ich nicht bei dem Bekannten vor Ort bin sondern bei mir an seinem Testserver.... liegt wahrscheinlich daran, oder?
So, einige Kämpfe weiter und der HS4 läuft mit der 4.10... aber die HUEs laufen nicht, unter HSL2.0 sehe ich folgenden Fehler:
HSL 2.0
GlobalWas nun?Kontext / Instanzen / Threads
- ModulID / FW-Index / Instanzenhsl20_3_Hue / 8 / 2
- 14100 / 5 / 8Exceptions 12.05.2020 20:13:18 (1)
File "<HueGroup_14100_14100>", line 378, in __thread_queue_consumer
File "<HueGroup_14100_14100>", line 627, in on_input_value
TypeError: 'NoneType' object has no attribute '__getitem__'
Grüße
OlafZuletzt geändert von Hightech; 12.05.2020, 19:23.
Einen Kommentar schreiben:
-
hue_fehler.png
Jetzt kommt eine andere Fehlermeldung schon beim Import.
Aber mach Dir nicht zu viel Arbeit, werde den HS jetzt wohl doch auf 4.10 hochziehen.
Grüße
OlafZuletzt geändert von Hightech; 12.05.2020, 06:18.
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Ahnung, habe mir mal den Code angesehen und das hier könnte klappen. Habe es neu gebaut, allerdings nicht getestet...Zitat von Hightech Beitrag anzeigenWelche Version des Bausteins ist die letzte, bevor Du das mit dem colorsys eingebaut hast? Kannst die hier noch mal anhängen? normales dimmen und schalten sollte damit doch gehen, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das klingt plausibel...
En3rGy : Welche Version des Bausteins ist die letzte, bevor Du das mit dem colorsys eingebaut hast? Kannst die hier noch mal anhängen? normales dimmen und schalten sollte damit doch gehen, oder?
(ist das Projekt eines Bekannten und da ich das os nebenbei supporte, verzichtet der lieber (entscheide ich jetzt mal für ihn ;-) auf die Farbeinstellung als den HS upzudaten - zu viele gekaufte Bausteine, die dann erst hochgezogen werden müssten, da hab ich im Moment keine Zeit für)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das kann durchaus sein, glaube ich hatte den Baustein nach dem ersten Update getestet
Einen Kommentar schreiben:
-
Hhm, wunderte mich nur, weil Fabian sagte, dass es bei ihm läuft...
fabian82 Kann es sein, dass Du noch eine ältere Bausteinversion nutzt, bevor Tobias die Farbsteuerung über das colorsys-Modul eingebaut hat? Anders kann ich es mir nicht erklären, warum es bei Dir mit einer 4.5 funktioniert und bei mir mit einer 4.6 nicht.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: