Es war hier die Anforderung, eine Taste zum hoch- und runterdimmen, von ein-ausschalten über die gleiche Taste war nicht die Rede. Wenn Du wirklich eine vollständige Ein-Tastendimmfunktion mit kurz für ein-ausschalten und lang für rauf-runterdimmen abbilden willst, wird es mit HS-Logik echt wild und da hätte ich jetzt auch keine Idee mehr, das abzubilden. Wenn Du die Taste als 1-Tasterdimmen konfigurierst, wird auf dem lang-Objekt ja abwechselnd eine 0 und 1 geschickt, und normalerweise ist die Wiederholungszeit dann im Aktor hinterlegt. Mit obiger Logik könntest das Dimmen nicht mehr stoppen...
By the way: Ich würde dimmen immer über 2 Tasten abbilden, genau wie Rollläden. Nur so weißt Du, was beim nächsten Tastendruck passiert!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Neuer Baustein Hue Group (14100)
Einklappen
X
-
Was würde passieren wenn ich die Taste nur kurz drücke um das Licht einzuschalten?
...also nur eine 1 und direkt wieder eine 0 geschickt wird
Denke das Licht wird dann nur auf ein paar Prozent hochgedimmt?
Besteht die Möglichkeit sowas in den Baustein mit einzubauen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah, ok. Du willst das für eine Taste haben und nicht für die Visu? Also eine Taste, solange Du sie festhältst, schrittweise hochdimmen, dann loslassen, beim nächsten Drücken in die andere Richtung dimmen?
Das könnte so gehen...- Taste auf "Beim Drücken 1 und beim Loslassen 0 senden" konfigurieren (sofern Dein Taster das kann, sollte er aber)
- Wenn Du jetzt drückst und festhältst, kommt die 1 auf "dimme relativ", der Telegrammgenerator wird eingeschaltet und sendet allo 0,5 Sekunden eine 1.
- Je nachem, wie die Dimmrichtung gerade steht, wird der aktuelle Status entweder auf das hilfsobjekt für hoch- oder runterdimmen geschrieben und eine der beiden unteren Logiken getriggert
- Wenn Du die Taste loslässt, wird der Telegrammgenerator wieder abgeschaltet und über den Binärauslöser die Dimmrichtung für das nächste Drücken umgeschaltet.
hue2.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Tipp, aber diese Lösung würde 2 Tasten benötigen.
Einen Kommentar schreiben:
-
hue.jpg
Hallo!
Ja, das geht über eine kleine Logik - "dimme relativ hoch" am Eingang der Logik, dahinter den Absolutwert-Baustein (muss ja ein Baustein dazwischen hängen) und in der Ausgangbox dann den aktuellen Status auf ein Hilfsobjekt kopieren. Zum Hilfsobjekt was dazu addieren (im Screenshot 5 %) und das auf das Objekt, um einen Prozentstatus zu setzen.
Und das gleiche halt jetzt noch mal für runterdimmen. Und auf den beiden Knöpfen in der Visu setzt Du das Objekt aus der oberen Eingangsbox (dimme relativ hoch) auf Konstante 1.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es eine Möglichkeit relatives Dimmen durchzuführen? Ich möchte mit einem Knopf auf und ab dimmen können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab das mit dem color picker so am laufen. Geht einwandfrei. Sogar mit Tunable White Plugin läuft das perfekt so weit.
Bin gerade unterwegs, glaub aber auch das ich mit 2.55 Multipliziert habe.
Grüße Andy
Einen Kommentar schreiben:
-
GENAU das gleiche Problem habe ich auch... dachte aber ich bin zu doof dazu. Wenn ich die Lampe im QC schalte klappt alles super.Zitat von trash Beitrag anzeigenIch bekomme nur den Status der Ein/Aus Taste im QuadClient nicht hin. Der Eingang Grp On/Off (schalten) sowie Ausgang Grp On/Off (Status) ist jeweils mit einer KO Adresse versehen. Schalte jetzt über den QuadClient die hue an/aus, wird die QuadClient Taste entsprechend grün/rot. Schalte ich die hue via SIRI ein/aus, wird die QuadClient Taste nicht aktualisiert (Status im QuadClient funktioniert).
Wenn ich aber die Lampe aber über die HUE App ausschalte, bekommt nach 30 Sekunden der Status im QC das auch einwandfrei mit. (Der Eingang Get Status wird alle 30 Sek. getriggert.) Der zugehörige Schalter im QC schaltet dann aber nicht um.
Woran kann das denn liegen wenn der QC den Status sieht, das Schaltelement aber nicht passend umschaltet?
Jemad dazu eine Idee?
Einen Kommentar schreiben:
-
und wo ist das Problem ? Du hast doch kannst doch alles umrechnen wie du möchtest.Zitat von charlez Beitrag anzeigenwenn ich mich nicht irre. Colorpicker ist 0-100%, Modul ist 0-255
Zuletzt geändert von MrDuFF; 21.12.2020, 09:17.
Einen Kommentar schreiben:
-
wenn ich mich nicht irre. Colorpicker ist 0-100%, Modul ist 0-255
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir geht's so:Zitat von trash Beitrag anzeigenHat hier schon irgendwer den QuadClient ColorPicker getestet. Welche Einstellungen verwendet ihr?
Hue Color Picker.png
Der Farbabruf wird ausschließlich vom QC verwendet. D.h. QC speichert unter dem iKO die Farben und ruft sie von dort auch wieder ab. Mi t dem Logikbaustein hat das nichts zu tun.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat hier schon irgendwer den QuadClient ColorPicker getestet. Welche Einstellungen verwendet ihr?
KNX Anbindung: RGB 3x1Byte, RGB 3Byte oder RGBW 4x1 Byte
Farbraum: HSL oder HSB
Farbanpassung: Helligkeit oder Sättigung
Via Grp On/Off kann ich die Leuchte einschalten. Ich habe aber nur max. 39% der Helligkeit (hue App Anzeige). Laut Anzeige im Quad Client ist die Helligkeit aber auf 100%. KO für Brightness 8 Bit 0-100%. Was mache ich da falsch?
Auch für die Sättigung (Saturation) bzw. hueColor kann ich imColor Picker nichts finden.
Brauche ich die hueColor überhaupt, oder wird das mit den RGB Werten abgedeckt?
Color Temp ist wohl der Weißwert, zumindest habe ich den bei RGBW eingetragen.
Welches KO benötige ich für das setzen des Farbabrufs 1...16?
Wie kann ich Szenen mit dem QC bedienen?
So richtig will das alles nicht funktionieren. Ist der Color Picker nicht die richte Funktionsvorlage für die Steuerung des Bausteins?
Einen Kommentar schreiben:
-
ok, werde ich mal testen, danke!Zitat von En3rGy Beitrag anzeigenNee, ich meine mit einem Multiplizierbaustein multiplizieren.
Wenn die Rückmeldung „aus“ / 0 sendet und du es mit dem Bri-Wert multiplizierst ist das Ergebnis ja auch 0, wie gewünscht.
Ist die Rückmeldung „ein“ / 1 und du multiplizierst mit Bri, wird der Bri-Wert ja unverändert weitergegeben...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Nee, ich meine mit einem Multiplizierbaustein multiplizieren.
Wenn die Rückmeldung „aus“ / 0 sendet und du es mit dem Bri-Wert multiplizierst ist das Ergebnis ja auch 0, wie gewünscht.
Ist die Rückmeldung „ein“ / 1 und du multiplizierst mit Bri, wird der Bri-Wert ja unverändert weitergegeben...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
multiplizieren? du meinst verbinden?Zitat von En3rGy Beitrag anzeigen
Klar, geht alles
Hätte Philips auch machen können, haben sie aber nicht. Ich hatte mich dazu entschieden, dem Verhalten der Hue möglichst exakt zu folgen. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Daher möchte ich daran festhalten. Zumindest bis mir jemand einen Standard zeigt, bei dem das für KNX anders implementiert ist
Das von dir gewünschte Verhalten bekommst du einfach hin, indem du den Bri Ausgang mit dem Statusausgang multiplizierst.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: