    2-fach UP Aktor 16A gesucht

    Gibts sowas oder gibts sowas nicht weil es das nicht geben darf? Ich würde gerne in einer AP Dose im Whirlpool zwischen E-Heizung 3kw und Zirkulkationspumpe 100W für den Wärmetauscher umschalten können. Für die Heizung reichen mir die 10A die bei 2-fach üblich sind leider nicht aus.

    Zapft ihr Narren der König hat Durst

    #2
    Gibt es nicht, da es mit zwei 16A Realis nicht passt.
    Evt. zwei einfach UP Aktoren mit 16A verwenden, wenn dafür Platz da ist.
    Zuletzt geändert von hjk; 15.01.2020, 08:16.

    Kommentar


      #3
      Arbeite doch einfach mit einem Schütz?

      Kommentar


        #4
        Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
        zwischen E-Heizung 3kw und Zirkulkationspumpe 100W für den Wärmetauscher umschalten
        dann reicht doch ein einfacher Aktor mit Wechsler