Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Applikation in ABB JRA/S8.230.5.1 updaten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Applikation in ABB JRA/S8.230.5.1 updaten

    Hallo,

    nach einem Update auf ETS 5.7.3 kann ich einen Jalousieaktor ABB JRA/S8.230.5.1 nicht mehr programmieren.

    Wenn ich die Applikation übertragen will kommt eine Meldung "Das aktuell im Gerät geladene Applikationsprogramm unterscheidet sich von dem Projektierten...".

    Überschreiben lässt sich die Applikation allerdings auch nicht. Die Übertragung bicht immer bei ca. 80% an der gleichen Stelle ab. Die Meldung lautet dann "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit". Bis dahin läuft aber der der grüne Übertragungsbalken durch, also scheint der Aktor erreichbar zu sein.

    Ich befinde mich allerdings nicht im gleichen Netzwerk, sondern greife per VPN auf die Anlage zu.

    Vor dem o.g. Update lief alles perfekt.

    Weiss jemand, wo das Problem liegen kann, oder was der Fehlergrund sein könnte?


    Beste Grüsse

    HanniMic

    #2
    Wende dich bitte an den Support von Busch-Jäger in Lüdenscheid. Dort kann man dir bestimmt weiterhelfen.

    Kommentar


      #3
      Hatte das Problem auch letztes Jahr in einem Projekt. War sehr ärgerlich.

      Meine Lösung war dann, dass ich den Aktor am Inbetriebnahmekoffer updaten konnte innerhalb von ca 5 min. In der laufenden Anlage lief der Vorgang 2-3 mal recht lange bis er dann abgebrochen ist oder ich keine Lust mehr hatte.

      Also wenn du die Möglichkeit hast versuche es mal nur mit SV und Schnittstelle

      Gruß Andy

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        danke für die Hinweise. Es hat letztendlich funktioniert, nachdem ich das Notebook direkt per Ethernetkabel mit dem System verbunden habe.

        Per WLAN ging das Update nicht. Jetzt ist der Aktor aber wieder ohne Einschränkungen per WLAN erreichbar und konfigurierbar.

        Den Grund werde ich wohl nie herausfinden.

        Gruss HanniMic

        Kommentar


          #5
          Vielen Dank für diesen Thread, ich hatte das selbe Problem mit meinen drei JRA/S8.230.5.1. Nach einem Firmware/Applikations-Update von V1.3 auf V1.4 ließen sich alle drei nicht mehr Programmieren und ich bin fast wahnsinnig geworden.

          Es hat auch bei mir nur über Kabel geklappt. Über WLAN wurde der Downloadvorgang irgendwann abgebrochen. Und selbst über Kabel braucht man viel Geduld, weil der ETS-Progress-Bar quasi wie eingefroren festhängt bis dann irgendwann die Erfolgsmeldung kommt.

          Ohne diesen Thread hätte ich mich vermutlich durch die Hotlines Quälen müssen.

          Kommentar


            #6
            Ohne diesen Thread hätte ich mich vermutlich durch die Hotlines Quälen müssen.
            Bei vielen Hotlines ist das in 2 Minuten geklärt , ich mag Hotlines
            Gruß Florian

            Kommentar

            Lädt...
            X