Hallo, möchte gerne von einem MDT Glastaster mit RF via NodeRed die Gruppenadresse abfragen, aber bekomme kein Telegram. Habe nur ein MDT IP Interface. Kann es sein, dass dies nur mit einem KNX IP Router funktioniert, obwohl ich wegen dem RF bereits einen Linienkoppler im Einsatz habe um TP und RF zu verbinden. Danke. Gruß
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX RF NodeRed nur mit IP Router?
Einklappen
X
-
Ich verstehe dein Setup nicht ganz, aber wenn die generelle Kommunikation NodeRed <-> KNX TP funktioniert dann würde ich vermuten du versuchst auf eine GA zu schreiben, die im RF-Koppler nicht in der Filtertabelle steht. Also entweder dafür sorgen, dass in der ETS die GA auf beiden Seiten des Kopplers mit irgendwas verbunden ist oder die GA selber auf Weiterleiten stellen.Chris
Kommentar