    Morgen,


    ich hab heute eine seltsame Entdeckung gemacht.

    Und zwar hab ich hinter einem MDT SCN-BWM55 R1.5 einen MDT KNX RF Linienkoppler verbaut seit der Verbaut ist Schalter der Bewegungsmelder nicht mehr ab.
    Ich dachte erst an einen Defekt und hab einen anderen Bewegungsmelder probiert R1.1 bei beiden der gleiche Fehler.

    RF Linienkoppler abgeklemmt und den Bewegungsmelder neu Programmiert und der Spuk ist vorbei.


    Da ich jetzt 2h gebraucht hab und den Spuk aufzudecken wollte ich euch das nicht vorenthalten.

    #2
    PM und BWM müssen intern eine geringe Spannung auswerten, sind daher relativ empfindlich ggü. Funksendern.
    PM direkt neben WLAN Access Points funktioniert auch nicht immer gut.