Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX System Programmierung nicht möglich, wenn G1 angeschlossen ist

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX System Programmierung nicht möglich, wenn G1 angeschlossen ist

    Hallo Leute,
    wie oben schon geschrieben, habe ich das Problem, sobald ich mein Gira G1 24V an das Knx System anklemme. Sprich ohne G1 kann ich alles wunderbar programmieren, ist das G1 dran wird in der ETS folgendes als Fehlermeldung angezeigt:
    Für ein Telegram wurde kein T_Ack empfangen.
    Ich wollte das G1 über das Gira System steuern und nicht über die ETS.

    Hat jemand eine Idee? Stehe da irgendwie auf dem Schlauch

    #2
    Zitat von Brocryptix Beitrag anzeigen
    Ich wollte das G1 über das Gira System steuern und nicht über die ETS.
    Du hast das Prinzip von KNX schon verstanden?

    ETS braucht es nicht zum Steuern des KNX-Busses. Damit werden alle KNX-Geräte parametriert, so dass sie dann selbständig innerhalb des Busses Ihre Arbeit tun.

    Was ist denn das Gira-System?
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Zitat von gbglace Beitrag anzeigen

      Was ist denn das Gira-System?
      Ja ich weiß wofür die ETS da ist, war vielleicht nicht optimal ausgedrückt.

      aber man kann ein G1 über das ETS einstellen oder paramentieren, oder wie ich es sagte über das Gira System was bedeutet mit dem Gira Projekt Assistent

      Kommentar


        #4
        Zitat von Brocryptix Beitrag anzeigen
        sobald ich mein Gira G1 24V an das Knx System anklemme.
        Du hast aber jetzt nicht den 24V G1 an den KNX Bus (rote+schwarze Ader vom grünen Kabel) angeschlossen, oder??
        Zuletzt geändert von fabian82; 06.02.2020, 12:23.

        Kommentar


          #5
          Zitat von fabian82 Beitrag anzeigen

          Du hast aber jetzt nicht den 24V G1 an den KNX Bus (rote+schwarze Ader vom grünen Kabel) angeschlossen, oder??
          Doch schon.

          Da ich eigentlich das als Spannungsversorgung dachte.
          Zuletzt geändert von Brocryptix; 06.02.2020, 12:09.

          Kommentar


            #6

            Kommentar


              #7
              Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
              Ja ich habe es gerade selbst gemerkt woran der Fehler liegt, ich hätte 2 andere Farben nehmen sollen

              Kommentar


                #8
                Dann hoffe mal, dass dein G1 jetzt nicht ist

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Brocryptix Beitrag anzeigen
                  über das Gira System was bedeutet mit dem Gira Projekt Assistent
                  Das war mir jetzt neu, dass das G1 direkt über den GPA programmiert werden kann.
                  Ich kenne nur:
                  - Programmierung direkt über die ETS
                  - Programmierung als HS client (also über Experte)
                  - Programmierung als X1 client (hier dann per GPA, aber da wird nicht das G1 sondern der X1 programmiert).

                  Habe ich etwas übersehen???

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Brocryptix Beitrag anzeigen
                    ich hätte 2 andere Farben nehmen sollen
                    Die Farben an sich sind nicht das Problem.
                    Das G1 darf mit seiner 24V Versorgung nicht an die KNX Linie!
                    Und bevor du fragst: Es darf auch nicht an den Hilfsspannungsausgang des KNX Netzteils.
                    Du brauchst ein eigenes Netzteil dafür!
                    Zuletzt geändert von AntarcticChristian; 06.02.2020, 13:13.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigen
                      Das war mir jetzt neu, dass das G1 direkt über den GPA programmiert werden kann.
                      Ich kenne nur:
                      - Programmierung direkt über die ETS
                      - Programmierung als HS client (also über Experte)
                      - Programmierung als X1 client (hier dann per GPA, aber da wird nicht das G1 sondern der X1 programmiert).

                      Habe ich etwas übersehen???
                      Nein
                      Gruß Matthias
                      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                      - PN nur für PERSÖNLICHES!

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X