STRAWA Stellantriebe und MDT Heizungsaktor Kompatibel ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • esses
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Dann stell mal auf 5min. Der Heizungsaktor ist so eingestellt, dass er auf Notbetrieb geht, wenn der Temperaturwert 30min nicht gekommen ist. Nach der Änderung der Einstellung sollte es funktionieren, Der Notbetrieb wird über die LED Anzeige auch gemeldet. Im Diagnoseobjekt wird der Notbetrieb ebenfalls gemeldet.
    Ich stelle das mal jetzt um. Habe noch ne Frage zu den 3 Werten beim Glastaster.

    10 Sollwertverschiebung
    12 Aktueller Sollwert
    13 Status Sollwertverschiebung

    ist es richtig dass bei mir der 10 und 13 die gleiche Sollwertverschiebung 3/4 ist
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von esses; 15.02.2020, 23:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Dann stell mal auf 5min. Der Heizungsaktor ist so eingestellt, dass er auf Notbetrieb geht, wenn der Temperaturwert 30min nicht gekommen ist. Nach der Änderung der Einstellung sollte es funktionieren, Der Notbetrieb wird über die LED Anzeige auch gemeldet. Im Diagnoseobjekt wird der Notbetrieb ebenfalls gemeldet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • esses
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Wird der Temperaturwert zyklisch gesendet?
    bei dem Glastaster steht bei mir das auf nicht Aktiv, soll dieser vllt. auf 5 Min. gestellt werden ?

    das sind die Allgemeineinstellungen des Heizaktors und die Temperaturmessung>Grundeinstellung des Tasters
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Wird der Temperaturwert zyklisch gesendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • esses
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das sind normale thermische Stellventile und passend zum Heizungsaktor.
    Weißt du vllt wie ich diese richtig Einstellen soll damit alles funktioniert wie es sein soll ?

    Das sind meine Einstellugen vom Aktor und Taster




    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das sind normale thermische Stellventile und passend zum Heizungsaktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • esses
    hat ein Thema erstellt STRAWA Stellantriebe und MDT Heizungsaktor Kompatibel ?.

    STRAWA Stellantriebe und MDT Heizungsaktor Kompatibel ?

    Hallo zsuammen,

    ich habe bei mir die Strawa 5076 NC Stellantriebe 230V und diesen Heizaktor von MDT.

    https://www.strawa.com/wp-content/up...trawatherm.pdf

    https://www.voltus.de/hausautomation...ac-8-fach.html

    https://www.mdt.de/download/MDT_AOI_...ctuator_02.pdf


    Aber irgendwie funktioniert das nicht richtig. Die Ist-Temperatur ist 2-3 Grad über den Sollwert und die Stellmotoren habe ich das Gefühl fahren ständig hoch und runter oder sind lange auf obwohl die Ist-Temp über dem Sollwert ist. Wenn ich den Sollwert auf 15 gard stelle, bleibt die Temeperatur trotzdem bei 22 grad und die Motoren sind auf.

    Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass diese Stellantriebe mit diesen Heizungsaktor nicht kompatibel sind und ich mir die Möhlenhoff alpha 5 holen soll.

    Da ich mich mit der Technik nicht auskenne. Beim Heizungsaktor steht in der Beschreibung "Ansteuerung mit 1Bit (Schalten/PWM) / 1Byte (stetig) Stellgrößen oder direkte Ansteuerung mit Temperaturwert über KNX Bus
    - Sollwertverstellung mit 1Bit +/-, 1Byte oder 2Byte Absolutobjekt "

    wollte ich Fragen warum die Strawa nicht genau für diesen Heizungsaktor eignen?