STRAWA Stellantriebe und MDT Heizungsaktor Kompatibel ?
Einklappen
X
-
ok Danke für die Erläuterung. Bei mir steht das auch bei 10 min. Kann man die 21 % selbst einstellen, ? z.B. dass man sagt 50 % wo der Regler 5 min auf gehen soll und 5 min zu oder ist es so vordefiniert durch den Taster und nicht änderbar ?
-
Im Prinzip ja.Zitat von esses Beitrag anzeigenp.s. Verstehe ich das richtig, dass der Stellwert beim Gäste-WC = 0 % ist. Heißt, dass der Motor komplett zu sein soll ?
und wenn es steht Status Stellwert Kaminzimmer 21 %, dass der Motor 21% auf ist von 100 % ??
Bei 0% ist das Ventil zu.
Durch die PWM-Ansteuerung ist 21% aber nicht das Ventil teilweise geöffnet, sondern es wird zeitanteilig komplett geöffnet. Hier zu 21% der PWM-Periode, wobei die PWM-Periode typisch 10 Minuten ist. Also 2 Minuten offen, dann 8 Minuten geschlossen, dann wiederholt es sich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Glastaster ist in Sachen Temperatur sehr träge. Man kann soweit ich mich erinnere da auch die Temperatur abgleichen, also messen mit nem Temp und das im Glastaster abgleichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe gerade alle überprüft, alle sitzen noch ganz fest drauf.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch kenne die Stellantriebe aus einem Bürogebäude... da haben sie sich über die Betriebsdauer aus dem Metallring zur Montage "genudelt" und waren dann locker und die Heizung hat fröhlich vor sich hin geheizt. Du kannst das probierne, ob du sie einfach nach oben (ohne Gewalt) abziehen kannst. Dann sitzen sie nicht mehr korrekt in dem Gewindering zur Montage.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab das jetzt geändert.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Alles klar, ich hatte nicht richtig hingeschaut.
Dein Kanal D scheint auf "stetig" konfiguriert zu sein und bekommt den Status Stellwert von Kanal C. Da gibt es dasselbe Problem mit dem Notbetrieb: wenn der Stellwert auf Kanal C über längere Zeit stabil ist, dann wird er nicht erneut gesendet. Dann bekommt also Kanal D für eine zeitlang keinen neuen Stellwert und geht in den Notbetrieb. Das kannst du lösen, indem du den Notbetrieb für Kanal D deaktivierst.
Ebenso Kanal G.
p.s. Verstehe ich das richtig, dass der Stellwert beim Gäste-WC = 0 % ist. Heißt, dass der Motor komplett zu sein soll ?
und wenn es steht Status Stellwert Kaminzimmer 21 %, dass der Motor 21% auf ist von 100 % ??
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles klar, ich hatte nicht richtig hingeschaut.Zitat von esses Beitrag anzeigenKanal C + D = Wohnzimmer
Kanal F + G = Küche
Dein Kanal D scheint auf "stetig" konfiguriert zu sein und bekommt den Status Stellwert von Kanal C. Da gibt es dasselbe Problem mit dem Notbetrieb: wenn der Stellwert auf Kanal C über längere Zeit stabil ist, dann wird er nicht erneut gesendet. Dann bekommt also Kanal D für eine zeitlang keinen neuen Stellwert und geht in den Notbetrieb. Das kannst du lösen, indem du den Notbetrieb für Kanal D deaktivierst.
Ebenso Kanal G.Zuletzt geändert von Gast1961; 16.02.2020, 10:05.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kenne die Stellantriebe aus einem Bürogebäude... da haben sie sich über die Betriebsdauer aus dem Metallring zur Montage "genudelt" und waren dann locker und die Heizung hat fröhlich vor sich hin geheizt. Du kannst das probierne, ob du sie einfach nach oben (ohne Gewalt) abziehen kannst. Dann sitzen sie nicht mehr korrekt in dem Gewindering zur Montage.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kanal C + D = WohnzimmerZitat von 6ast Beitrag anzeigen
Ich habe verstanden, daß du jeweils zwei Reglerkanäle für einen Raum hast? Welche sind das?
Kanal F + G = Küche
oder verstehe ich deine Frage falsch ?
Habe Status Stellwert Senden bei allen Geändert auf "bei Änderung und zyklisch" geändert.
p.s Verstehe ich das richtig, dass der Stellwert beim Gäste-WC = 0 % ist. Heißt, dass der Motor komplett zu sein soll ?
und wenn es steht Status Stellwert Kaminzimmer 21 %, dass der Motor 21% auf ist von 100 % ??Zuletzt geändert von esses; 16.02.2020, 10:03.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das geht aber schief, wenn die Temperatur mal stabil ist. Ändere das auf "bei Änderung und zyklisch".Zitat von esses Beitrag anzeigenSo wie ich dem Gruppenmonitor entnehmen kann, wird der Ist-Wert bei jeder Verädnerung von 0,1 gesendet.
Schau noch mal auf Frage #12
Einen Kommentar schreiben:
-
So wie ich dem Gruppenmonitor entnehmen kann, wird der Ist-Wert bei jeder Verädnerung von 0,1 gesendet.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Dann prüf nochmal, ob der Ist-Temperatur-Sender zyklisch sendet wie in Beitrag 6 beschrieben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe verstanden, daß du jeweils zwei Reglerkanäle für einen Raum hast? Welche sind das?Zitat von esses Beitrag anzeigenin Küche und Wohnzimmer wo zwei Kreisläufe zusammen laufen.
Einen Kommentar schreiben:
-
So habe ich die Gruppenadressen bei den Stellmotoren in Küche und Wohnzimmer wo zwei Kreisläufe zusammen laufen.Zitat von hjk Beitrag anzeigenWie sehen denn die GA bei den Kanälen mit gleichen Temperatursensor aus?
Notbetrieb heißt, Temperatur fehlt. Das kann einfach mit dem Gruppenmonitor geprüft werden.
Habe einfach mal den Gruppenmonitor 5 min Laufen lassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie sehen denn die GA bei den Kanälen mit gleichen Temperatursensor aus?
Notbetrieb heißt, Temperatur fehlt. Das kann einfach mit dem Gruppenmonitor geprüft werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann prüf nochmal, ob der Ist-Temperatur-Sender zyklisch sendet wie in Beitrag 6 beschrieben.Zitat von esses Beitrag anzeigenBefinden sich heute Morgen im Notbetrieb
Einen Kommentar schreiben:
-
UPDATE: Ich habe gestern überall die Solltemperatur auf 19 oder 20 grad gestellt und alles Kanäle jetzt gleich eingestellt, so wie wir es gestern besprochen haben. 2 von den Befinden sich heute Morgen im Notbetrieb 2 x blinken lange Pause 2x blinken. Folgende Temperatur habe ich heute in den Räumen:
Diele: Soll 20 Ist 21
Kamin: Soll 19 Ist 20
Wohnen: zwei Stellmotoren in einem Raum laufen gleichzeitig über einen Tempfühler Soll 19 Ist 21,1 - Bodem Warm (Ein Stellmotor von Zwei im Notbetrieb und der ist Offen)
Essen: Soll 20 Ist 21,8 (Stellmotor Offen)
Küche: zwei Stellmotoren in einem Raum laufen gleichzeitig über einen Tempfühler Soll 19 Ist 20,1 (Notbetrieb und Stellmotor Offen)
Bad: soll 20 Ist 22,5 - Bodem warm (Stellmotor Offen)
ziemliches Durcheinander irgendwie.