Ich möchte in meine Anlage einen Peha Bewegungsmelder UP 25ß mit einem Hager Schaltaktor TL207 A in Verbindung mit einem BA Taster im Zeitschaltbertieb betreiben. Der Zeitschaltbetrieb mit dem Taster funktioniert zwar aber der BW schaltet den Aktor nicht durch obwohl ein Telegramm gesendet wird. Wo liegt hier das Problem?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
PEHA Bewegungsmelder
Einklappen
X
-
Hoi..
PEHA hat noch KNX-Bewegungsmelder? Seltsam.
Generell:
a) Im Schaltaktor die Nachlaufzeit einstellen z.B. zum Testen 2 Minuten
b) Im Taster die Wippen auf "EIN" parametrieren.
c) Im Bewegungsmelder "bei Bewegung -> Ein" (wenn es geht auf zyklisch Senden bei Bewegung "EIN" z.B. alle 30 Sekunden)
--> Das Ausschalten übernimmt der Schaltaktor!
d) EINE Gruppenadresse erzeugen; z.B. "EG Flurlicht"
e) diese Gruppenadresse mit dem
--> Taster: Wippenobjekten (EIN) auf alle
--> Bewegungsmelder: Schaltobjekt (EIN bzw. zyklisch EIN)
--> Schaltaktor: Objekt Kanal A
Sowohl der Taster, wie auch der Bewegungsmelder triggern nun die Nachlaufzeit im Schaltaktor.
Um den Taster allein zu testen, deckt man den Bewegungsmelder für mind. 2 Minuten mit einem Karton/Papier ab.
Fertig. Das ganze ist Teil des Grundkurses.
Gruss PeterSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com