MDT Jalousieaktor Rev. 5.0 - Beschattung trotz Temperatursperre?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Jalousieaktor Rev. 5.0 - Beschattung trotz Temperatursperre?

    Hi.

    Ist es bekannt das der JalAktor JAL810.02 Revision 5.0 ein Problem mit der Temperatursperre hat?

    Er beschattet bei einer Temperatur von 7,2 Grad Celsius obwohl als Temperaturgrenzwert 10°C eingegeben wurde.
    Bei einem Aktor Rev.5.6 ist dies nicht der Fall.

    lg
    Christian

    #2
    Ja, das ist ein Problem vom V5.0
    Nachzulesen hier:
    https://www.mdt.de/download/MDT_CL_J...r_Actuator.pdf

    R5.1 27.02.2018 - Bugfix: Beschattung wurde ausgeführt obwohl Außentemperatur zu niedrig ist

    Kommentar


      #3
      Danke!