Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira Energiezähler Komfort, Wirkenergie kWh / Wh unterschiedlich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira Energiezähler Komfort, Wirkenergie kWh / Wh unterschiedlich

    Hallo zusammen,

    ich habe einen Gira Komfort Energiezähler im Einsatz. Zählerstand Wirkenergie A+ ist 30109kWh. Wird auf den Bus als DPT 13 als Zählimpulse gesendet.
    Jetzt hab ich noch den Datenpunkt Zählerstand Wirkenergie A+ in Wh hinzugefügt, auch DPT13. Also der gleiche Zählerstand in Wh, sollten doch dann 30109000Wh bzw Impulse sein. Auf den Bus wird aber 109762 Impulse gesendet.

    Was könnte hier faul sein?

    #2
    Wie werden die Zahlen dargestellt? Fließkomma, Festkomma, Anzahl Binärstellen oder Bytes?

    Kommentar


      #3
      Also auf den Bus werden jeweils Zählimpulse gesendet wie oben geschrieben. Das müsste ja der gleiche Wert mit dem Faktor 1000 sein.

      Kommentar


        #4
        Bei der Wirkarbeit DPT 13.013 angeben
        4Byte EIS11
        Gruß

        Gunter

        "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"

        Kommentar


          #5
          noch ne Info zu dem Datenpunkt
          Wh kann man nach vorne (ab der 7 Stelle) nicht mehr anzeigen.
          Die Zahlen sind zu groß für die Darstellung
          Gruß

          Gunter

          "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"

          Kommentar


            #6
            Zitat von guluma Beitrag anzeigen
            noch ne Info zu dem Datenpunkt
            Wh kann man nach vorne (ab der 7 Stelle) nicht mehr anzeigen.
            Die Zahlen sind zu groß für die Darstellung
            Deine Erklärung ist mit Blick auf die genannten Zahlen schlüssig.

            In die Richtung hatte ich auch ursprünglich gedacht und das nach Blick in die KNX-Unterlagen verworfen. Nach der nachfolgenden Beschreibung des DPT hätte es passen sollen. Seltsam.

            DPT_13010.png
            Quelle: Dokumentation KNX-Standard.
            Zuletzt geändert von Gast1961; 20.03.2020, 10:15.

            Kommentar


              #7
              Ob DPT13.010 oder 13.013 sollte ja egal sein. Der Wert ist gleich, nur die Einheit dahinter ändert sich. Ich habe es trotzdem versucht zu ändern, aber in der ETS ist das nichtmal eine Änderung die eine Programmierung des Geräts erforderlich macht.
              Der Wertbereich laut Tabelle sollte ja meinen Zählerstand auch in Wh darstellen können.

              Kommentar


                #8
                Was hinter dem Punkt in den Datentypen kommt, wertet die ETS bei der Darstellung im Gruppenmonitor aus.

                Kommentar

                Lädt...
                X