Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 Gerätestart

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira X1 Gerätestart

    Hallo,

    Ich stehe gerade auf den Schlauch weil mir keine Lösung einfällt wie man einem in einem Logikblatt triggern kann das ein Gerätestart erfolgt ist. Ebenso würde ich gerne den Betriebsartmodus einen Startwert bei der Inbetriebnahme vorgeben.

    Vielen Dank für eure Ideen im vorraus.

    #2
    Kannst doch die Laufzeit auf eine GA legen, und dann mit nem Vergleich (bspw. <60) arbeiten?

    Was willst Du denn machen?

    Kommentar


      #3
      Ja genau, so habe ich es auch gemacht beim L1.

      Das Geräte-KO "Uptime" abgefragt und 60s nach dem Start werden Wertsender getriggert. Durch das Send-by-change im Ausgang des Vergleichers wird das genau einmal ausgeführt.

      start.png

      Kommentar


        #4
        Hallo, Danke für eure Hilfe. Die einfachsten Dinge übersieht man ja. ;-)

        Ich möchte dies machen damit mir der X1 über den S1 eine Nachricht schickt wenn er einen Neustart macht.

        Kommentar

        Lädt...
        X