Man könnte über einen Außentemperaturfühler und einer Logik eine Funktion erstellen.
Wenn Außentemperatur kleiner 5°C dann soll der Heizkörper anspringen. Ansonsten nur die FBH.
Ist ein Temperaturfühler im Estrich verbaut?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Heizungssteuerung / Fussbodenheizung zusätzlich Heizkörper
Einklappen
X
-
Okay, also gibt es keine Möglichkeit der Vorrangschaltung?
Mir ist bewusst das die Anlage so nicht optimal ist, aber an der Anlage kann ich jetzt nichts mehr ändern, die ist so gegeben
Einen Kommentar schreiben:
-
Dein Problem ist nicht die Programmierung, sondern die Anlage an sich. Eine Fußbodenheizung (Niedrigtemperatur!) funktioniert richtigerweise
nur (!) wenn keine Zusatzheizung, sei es Holzofen der ähnliche Hochtemperaturquellen wie Heizkörper, vorhanden sind! Alle Mischvarianten sind nicht optimal!
Hilde
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizungssteuerung / Fussbodenheizung zusätzlich Heizkörper
Guten Tag,
ich hätte eine Frage zum Thema Heizungssteuerung (ist schon ein wenig her bei mir mit ETS)
Folgende Produkte sind in der Anlage vorhanden:
14 Stück ABB Heizungsaktor 1-fach Binäreingang 6164/11 U-500 (5Stück für Heizungskörper 9 Stück für Fußbodenheizung)
10 Stück MDT Glas Bedienzentrale Smart (Glas Weiß, mit Farbdisplay und 6 Sensorflächen, Temperatursensor)
+ Diverse andere KNX Komponenten
Folgende Situation ist geplant:
Grundsätzlich soll die Fußbodenheizung Priorität vor den Heizkörpern haben, damit man schöne wärme Füße hat
Die Heizkörper sollen maximal die Fußbodenheizung unterstützen wenn es richtig Kalt ist.
Folgende Situation ist vorhanden.
Die Heizkörper heizen den Raum auf z.B. 21°C, da die Fußbodenheizung ja nicht so schnell ist, und der Temp.- Sensor die erforderliche Temp. misst, schaltet dann alles ab.
Folgende Frage ergibt sich dadurch.
Besteht die Möglichkeit einer Vorrangschaltung, das die Fußbodenheizung heizt und die Heizkörper erst später anschalten?
Oder sollten die ABB Heizungsaktoren gegeb die von MDT getauscht werden?
DANKE für die Mithilfe.
PS. Komme aktuell nicht an die Programmierung.
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: