    antwortet
    Hier würde ich beide Regler mit einer definierten Temp. Differenz einstellen, automatisch über eine mini Logik, T2 =T1 - x°

    Es ginge auch nur über eine Sollwertverschiebung zu arbeiten und die Ausgangswerte unterschiedlich einzustellen.
    Gruß Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 27.03.2020, 12:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Quaassi
    antwortet
    Stimmt! Kann der Regler nicht. Hatte ich überlesen. Asche auf mein Haupt.
    Aber allein die Bedienung mit 2 unabhängigen Reglern in einem Raum ist nicht sehr "Smart". Bei Änderung der Solltemperatur sollten dann immer beide Regler angepasst werden. Ansonsten beeinflussen sich die Regler ja gegenseitig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Zitat von Quaassi Beitrag anzeigen
    Wie ich Dich verstanden habe, soll die FB das Grundheizen (Grundwärme) übernehmen und die Heizkörper das schnelle aufheizen des Raumes. Das wird so nie mit 2 Reglern funktionieren. Die würden immer gegeneinander arbeiten.
    Kannst Du diese steile These begründen? Warum sollte der Vorschlag aus Beitrag #7 nicht funktionieren können? Die anderen Vorschläge gehen ja ohnehin in die Richtung, die Stellgröße aus einem Regler zu beziehen, aber für einen Teil der Stellventile zu modifizieren.

    Als Synthese hätte ich da übrigens noch anzubieten: Der RTR wirkt immer auf FBH und Heizkörper, die Stellgröße an die FBH wird aber so begrenzt, dass sie nie unter den Wert fällt, der gerade noch angenehme Fußwärme bewirkt (z. B. 50%). Also die umgekehrte Variante meines Vorschlags aus Post #12 (inspiriert durch den Einwand von raman in Post #13). Du errechnest die Stellgröße für die FBH (Sfbh) aus der (vom RTR gelieferten) Stellgröße für die Heizkörper (Shk) wie folgt:
    Sfbh = 50% + Shk / 2
    Oder, wenn der Minimalwert für die FBH nicht 50% ist, sondern z. B. 33%:
    Sfbh = 33% + Shk * 0.67

    Das funktioniert natürlich nur mit einer vernünftig eingestellten Heizkurve und Heizgrenze. Sonst würde die Fußbodenheizung evtl. sinnlos heizen, wenn (auch längerfristig) gar kein Bedarf besteht.

    Zitat von Quaassi Beitrag anzeigen
    Kann Dein KNX RTR die Einstellung Grund- und Zusatz-Heizen? Das wäre die richtige Einstellung des Reglers.
    Hatten wir schon in Beitrag #6, bleibt als Möglichkeit, wenn der Austausch der RTRs in Frage kommt.

    So, lieber esche888, jetzt musst Du uns mal noch ein paar Daten liefern, sonst ist die Auswahl des richtigen Vorschlags unter den vielen, die hier schon gemacht wurden, unmöglich.

    Grüße von Horst

    Einen Kommentar schreiben:


  • Quaassi
    antwortet
    Wie ich Dich verstanden habe, soll die FB das Grundheizen (Grundwärme) übernehmen und die Heizkörper das schnelle aufheizen des Raumes. Das wird so nie mit 2 Reglern funktionieren. Die würden immer gegeneinander arbeiten. Kann Dein KNX RTR die Einstellung Grund- und Zusatz-Heizen? Das wäre die richtige Einstellung des Reglers. Funktioniert natürlich nur bei getrennten Heizkreisen. Also FB und Heizkörper getrennt ansteuernde durch Heizungsaktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • raman
    antwortet
    Das stimmt. Aber ein Versuch ist es wert, weil es die preiswerteste Variante wäre und zudem die Böden wärmer werden. Auch der Heizungsregler ist uns nicht bekannt. Wenn es da zwei Regelkreise (FBH, HK) gibt, kann man noch mit der Heizkurve spielen.

    Meistens sind Heizkörper gar nicht nötig, sondern wurden mehr aus Angst eingebaut. Ich würde daher immer erst den Weg gehen, ausschliesslich die FBH zu betreiben. Und viele lernen auch erst mal, wenn alle Regelung ausgeschaltet ist, was die FBH so alles kann. Raumtemperaturregler arbeiten alle gegen die FBH. Nachmittags, wenn Sonne die Räume erwärmt, unterbrechen sie den Wasserfluss, was sich gegen Abend auswirkt, wenn die Sonne fehlt und das Wärmebedürfnis der Bewohner aber wegen Müdigkeit am höchsten ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Auch eine Idee. Ob das funktionieren kann, hängt vor allem von der Auslegungstemperatur der FBH ab. Leider kennen wir die mangels Angabe des TE nicht. Ist die über 35 Grad, dann klappt's eher nicht, weil dann der Selbstregeleffekt der FBH nicht ausreicht, um z. B. Sonneneinstrahlung vernünftig auszuregeln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • raman
    antwortet
    Braucht es die ERR bei der Anlage überhaupt für die FBH? Hydraulischen Abgleich präzise machen, die einzelnen Räume für FBH optimal regeln. Dann den Rest über die HK machen, während FBH dauernd läuft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Hallo,

    Eine entscheidende Frage hat hier noch niemand gestellt: Hast Du für die FBH und die Heizkörper getrennte oder einen gemeinsamen Heizkreis(e)?

    Wenn das ein gemeinsamer Heizkreis ist,
    dann müssen die ja ohnehin mit der gleichen Vorlauftemperatur fahren, die dann nicht höher werden darf, als die maximal zulässige Vorlauftemperatur für die FBH (die da wäre?). Die einfachste Lösung, die mir für diesen Fall einfällt, wäre irgendein Logikbaustein, der Subtrahieren und Multiplizieren kann. (Das kann z. B. ein Gira L1 oder X1 sein, mit dem ich mich zufällig auskenne.) Damit errechnest Du die Stellgröße für die Heizkörper (Shk) aus der Stellgröße für die FBH wie folgt: Shk = 2 * (Sfbh - 50%)
    Die musst Du dann allerdings wieder in geeignetes PWM für die Heizungsaktoren umwandeln, wenn die das nicht selber aus einer stetigen Stellgröße können.

    Wenn Du getrennte Heizkreise hast,
    dann würde ich die Stellventile für die FBH und die Heizkörper pro Raum mit gleicher Stellgröße ansteuern, aber die Pumpe für den Heizkörper-Kreis erst ab einer Stellgröße für den am weitesten geöffneten Heizkörper über z. B. 50% einschalten. (Dazu muss das Maximum über alle Stellgrößen der verschiedenen Heizkörper gebildet werden, kann so ein L1/X1 auch.)

    Grüße von Horst
    Zuletzt geändert von hyman; 26.03.2020, 08:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich würde es gemäß #7 versuchen, HK auf 21° stellen bei relativ schneller Regelung und die FBH auf 22°. Damit ist ein schnelles Einheizen möglich und die Auerleistung kommt von der FBH, nur wenn die Temperatur nicht ausreicht, dann wird HK dazugeschalzez.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • esche888
    antwortet
    Zitat von Wormser Beitrag anzeigen
    Man könnte über einen Außentemperaturfühler und einer Logik eine Funktion erstellen.

    Wenn Außentemperatur kleiner 5°C dann soll der Heizkörper anspringen. Ansonsten nur die FBH.

    Ist ein Temperaturfühler im Estrich verbaut?
    Also wäre das Wahrscheinlich die Bessere Lösung ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von esche888 Beitrag anzeigen
    Die Idee des Installateurs von davor ist, die ABB Aktoren gegen MDT Aktoren zu tauschen
    Aber was soll das bringen? Du hast jetzt schon MDT-Regler (in Form des Reglers in der Bedienzentrale). Die können aber offenbar keine zweistufige Heizungsregelung, ebenso wenig wie MDT Heizungsaktoren.

    Den ABB-Aktor zu tauschen, der einen Stellwert in % bekommt und das Signal des Reglers auswertet, ist mMn überhaupt nicht zielführend. Dein Problem ist der Regler.

    Wir könnten aber mal schauen, die deine FBH und Heizkörper angesteuert werden. Du könntest beispielsweise einen Mindest-Stellwert für die FBH-Kreise parametrieren, so daß die beim Heizen immer mindestens mit 50% (o.ä.) angesteuert werden. Das setzt aber voraus, daß FBH und Heizkörper über separate Reglerkanäle angesteuert werden.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 25.03.2020, 15:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • esche888
    antwortet
    Stand jetzt leider nicht.
    Habe die Anlage quasi übernommen und muss mich selber erst wieder rein fuchsen.

    Die Idee des Installateurs von davor ist, die ABB Aktoren gegen MDT Aktoren zu tauschen, da die Stellantriebe leider nicht Zentral sind, sondern im ganzen Haus verteilt, würde es heißen das die Stellantriebe komplett neu verkabelt werden müssten. da die Antriebe vorher durchgeschleift wurden.

    Jetzt such ich halt nach einer einfachen Lösung, ohne die Wände komplett aufmachen zu müssen.

    Die Dokumentation wurde mir leider noch nicht gegeben, was die Sache für mich auch sehr schwer macht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fred Feuerstein
    antwortet
    Nur so als Idee, man müsste, wenn für FBH und HK jeweils Ein Regler und Aktor vorhanden, der FBH einen höheren Sollwert (z.b. Komfort SW) als dem HK(Z.B. Standby SW) vorgeben. Wenn dann die HK bei niedriger Temperatur ausgeregelt haben macht die FBH den Rest bis zum Komfort Sollwert. Dazu müssten aber 2 Sollwerte auf dem Bus bzw an den Reglern vorhanden sein. War lange nicht an meiner Regelung und Ets drann, deswegen kann ich nicht konkret sagen ob sich der Vorschlag mit der Ets bzw. Den gegebenen Applikationen verwirklichen läst
    Weitere Logiken oder Visu hast Du nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von esche888 Beitrag anzeigen
    Folgende Produkte sind in der Anlage vorhanden:

    14 Stück ABB Heizungsaktor 1-fach Binäreingang 6164/11 U-500 (5Stück für Heizungskörper 9 Stück für Fußbodenheizung)
    10 Stück MDT Glas Bedienzentrale Smart
    Mir fehlt da eine Komponente. Der MDT-Taster hat nur dem Temperatursensor (keinen Regler) und der ABB-Aktor hat -wenn ich das richtig sehe- auch keinen Regler eingebaut. Irgendwo muß es mMn noch einen Regler geben, der die Stellwerte berechnet.


    Korrektur: Die MDT Bedienzentrale hat im Gegensatz zum MDT Smart-Taster auch einen vollständigen Regler an Bord. Da sehe ich aber keine Einstellung für zwei Heizstufen.

    Die ABB-Regler, die ich kenne, haben die Möglichkeit eine "Zusatzstufe Heizen" zu parametrieren, die bei bestimmten Temperaturdifferenzen zugeschaltet wird.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 25.03.2020, 13:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • esche888
    antwortet
    Bis jetzt ist leider kein Temp.- Fühler im Boden verbaut, aber man könnte den bestimmt nachträglich einbauen.
    Also es gibt stellen wo man den einsetzten kann