    Hallo KNX´ler,

    seit gestern versucht ich - nach dem Update der ETS5 (Vers. 5.7.4 - Build 1093), das Merten/ABB-Powertoll wieder zu installieren.
    Keines der beide Downloads (von ABB und Merten) funktioniert.
    ETS5 war nicht gestartet
    Powertool wurde installiert (ohne Fehler) und wird auch in den Windows-Einstellungen angezeigt.
    Nach Start von ETS5 wird im Katalog immer noch "Verwendet Plug-in" angezeigt.

    Kann mir bitte jemand helfen?

    Danke
    🤷‍♂️
    Zuletzt geändert von basejumper; 29.03.2020, 15:10.

    #2
    "Verwendet Plugin" ist ja auch richtig. Wo ist das Problem?

    Kommentar


      #3
      Mir werden die ABB Präsenzmelder und die Merten Bewegungsmelder mit einem roten Ausrufezeichen angezeigt (siehe Anlage).
      Wäre sehr dankbar für Unterstützung

      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Das Powertool muss erst installiert sein.
        Dann das ETS Projekt importieren.
        Viel Erfolg.

        Kommentar


          #5
          Hallo frankthegreat,

          OMG, vielen Dank.
          Hatte das Projekt schon importiert - das war der Fehler.

          Besten Danke und bleib gesund :-))