    MDT Glastaster II behält die physikalische Adresse nicht

    Hallo,
    ich habe in meiner Anlage bereits mehrere MDT Glastaster II mit und ohne Temperatur Sensor programmiert. Jetzt wollte ich die letzten programmieren, aber nach dem programmieren der physikalischen Adresse behält der Taster diese nicht. Wenn ich die Applikationen jetzt rüber schieben will findet die ETS den Taster nicht.

    kann da jemand weiter helfen????


    #2
    1. Wie ist die Fehlermeldung genau?
    2. Hat das Programmieren der phys. Adresse problemlos funktioniert?
    3. Hast du Linienkoppler in der Installation?
    4. Kommt die Fehlermeldung sofort oder erst nach ein paar Telegrammen (kannst du im Gruppenmonitor sehen)?
    5. Kannst du mal die Busspannung messen?